随着地下室面层的越来越薄, 排水管是否可以埋设在结构板内? 各位高手帮忙看看这样做可行吗?或者有什么更好的方案,都可以来说说!
随着
地下室面层的越来越薄, 排水管是否可以埋设在结构板内? 各位高手帮忙看看这样做可行吗?或者有什么更好的方案,都可以来说说!
2楼
本帖最后由 nlp125 于 2013-1-31 09:20 编辑
能不能埋在结构板内要结构说了才算?太长不过后期维修是个大问题,解决这个问题的方法:
1.做地沟
2.按照建筑专业技术措施要求,不做沟,不埋这么长的管,仅在集水坑 附近找坡排向集水坑。
回复
4楼
要是能埋在结构里面早就这么做了,不用等到你问。
原因:
1.结构板一般150-200,除去上下钢筋埋排水管不够,
2.排水管道有坡度,不能在浇筑混凝土时保证坡度,
3.排水管要做满水试验,清扫等埋在结构里不现实,
4.以电气专业预埋为例,可以看出,他们管子小,不需要坡度,即使预埋不到位可以补救,排水那么大管子不好弄。
回复
6楼
本人认为还是排水沟+集水坑的方案是比较正确的。
回复
7楼
这个应该要跟结构协商吧?不过我觉得基本不可能、赞成上面前辈的集水坑做法、
回复
8楼
过来学习一下
回复
9楼
本人也认为排水沟+集水坑的方案比较可行!
回复
10楼
赞同楼上的说法
回复
11楼
:):):):):):):):):):):)
回复
12楼
可以埋在伐板底下,欧洲都是这样做的,我在海外做的项目都是直接埋在混凝土伐板里,只做检查口,或室内检查井。
回复
13楼
duoyuquan 发表于 2013-2-5 11:32 要是能埋在结构里面早就这么做了,不用等到你问。原因:1.结构板一般150-200,除去上下钢筋埋排水管不够 …地下室底板一般较厚,会达到300-500以上,结构上埋管问题不大。其它理由很中肯,赞同
回复