排水管是否可以埋设在结构板内?
qingting321
2013年01月30日 15:21:58
只看楼主

随着地下室面层的越来越薄, 排水管是否可以埋设在结构板内? 各位高手帮忙看看这样做可行吗?或者有什么更好的方案,都可以来说说!

随着 地下室面层的越来越薄, 排水管是否可以埋设在结构板内? 各位高手帮忙看看这样做可行吗?或者有什么更好的方案,都可以来说说!
2.jpg
1.jpg



2.jpg


1.jpg

免费打赏
版专攻
2013年01月31日 09:19:36
2楼
本帖最后由 nlp125 于 2013-1-31 09:20 编辑

能不能埋在结构板内要结构说了才算?太长不过后期维修是个大问题,解决这个问题的方法:
1.做地沟
2.按照建筑专业技术措施要求,不做沟,不埋这么长的管,仅在集水坑 附近找坡排向集水坑。

回复
duoyuquan
2013年02月05日 11:32:45
4楼
要是能埋在结构里面早就这么做了,不用等到你问。
原因:
1.结构板一般150-200,除去上下钢筋埋排水管不够,
2.排水管道有坡度,不能在浇筑混凝土时保证坡度,
3.排水管要做满水试验,清扫等埋在结构里不现实,
4.以电气专业预埋为例,可以看出,他们管子小,不需要坡度,即使预埋不到位可以补救,排水那么大管子不好弄。
回复
装甲车
2013年02月06日 10:38:59
6楼
本人认为还是排水沟+集水坑的方案是比较正确的。
回复
yww694956065
2013年02月09日 13:42:32
7楼
这个应该要跟结构协商吧?不过我觉得基本不可能、赞成上面前辈的集水坑做法、
回复
paipai511
2013年02月10日 11:31:32
8楼
过来学习一下
回复
skysea770620
2013年02月18日 13:50:40
9楼
本人也认为排水沟+集水坑的方案比较可行!
回复
agst0624
2013年02月18日 15:42:28
10楼
赞同楼上的说法
回复
zhangleifeng2013
2013年02月21日 15:38:23
11楼
:):):):):):):):):):):)
回复
zcll一定行
2013年09月07日 20:41:38
12楼
可以埋在伐板底下,欧洲都是这样做的,我在海外做的项目都是直接埋在混凝土伐板里,只做检查口,或室内检查井。
回复
设计小兵
2014年08月08日 12:34:45
13楼
duoyuquan 发表于 2013-2-5 11:32 要是能埋在结构里面早就这么做了,不用等到你问。原因:1.结构板一般150-200,除去上下钢筋埋排水管不够 …地下室底板一般较厚,会达到300-500以上,结构上埋管问题不大。其它理由很中肯,赞同