高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?附抗规5.2.1 说明:高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。

高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。
而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。
不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?


附抗规5.2.1 说明:
高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。
kuangkid
2013年01月31日 11:17:45
12楼
地震时偶然荷载,但风荷载就不是了!所以还是不要折减号!
回复
danyang110
2013年01月31日 11:25:39
13楼
panzhefeng-1 发表于 2013-1-31 11:06 你能接受带裂缝工作,业主不能接受正常使用状态下,结构大部分都是带裂缝工作的,只是这个裂缝是我们能接受的范围。你说的应该是影响使用的过大的裂缝吧。
回复
danyang110
2013年01月31日 12:36:03
14楼
kuangkid 发表于 2013-1-31 11:17 地震时偶然荷载,但风荷载就不是了!所以还是不要折减号!了解了。谢谢哦!
回复
green0204
2015年03月09日 11:00:42
15楼
长知识了,谢谢共享
回复
筑砼者
2016年11月13日 13:02:10
16楼
danyang110 发表于 2013-1-31 10:57 谢谢adwarddong。分析的很透彻。也理解了原因,多谢多谢!第一条轴向变形?是什么变形?连梁,还是墙体?
回复
yahoovladier
2016年11月13日 21:15:49
17楼
非常好的资料,谢谢楼主分享啊
回复
fegegedagdg
2016年11月13日 21:30:07
18楼
如果是风控,绝对不能折减的,楼主要注意了。
回复
ufomader
2016年11月13日 21:42:31
19楼
可以折减的,楼主要加强学习啊。