风荷载控制时连梁要不要折减
danyang110
danyang110 Lv.2
2013年01月30日 15:04:23
只看楼主

高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?附抗规5.2.1 说明:高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。

高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。
而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。
不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?


附抗规5.2.1 说明:
高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。
danyang110
2013年01月30日 15:26:17
2楼
广东对高规的补充4.2.1规定:抗风设计时,折减系数不宜小于0.8;。。。。

更加迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?
回复
北京院小李飞刀
2013年01月30日 16:09:48
3楼
风控时不宜折减,非要折减的时候系数不能太小:
1、在当前的计算中,为了简化计算,忽略了轴向变形,但实际上轴向的变形协调,会导致力的二次分配,使得实际计算出来的连梁的刚度偏大,从而导致整体结构侧移刚度偏大,对结构埋下安全隐患。
2、基于以上应原因,连梁刚度就得人为折减,这样有助于减少连梁内力计算值和配筋量,原因是地震是按照刚度和变形分配的,从而实现大震下连梁首先出现塑性铰以耗能。
3、折减的缺点是:在弹性阶段有可能低估了连梁的实际内力,在正常工作状态下出现较大的裂痕从而影响了其正常工作。地震下的目的是牺牲连梁以耗能而减少整体结构的破坏。所以连梁的折减,要慎重对待。从第2条看出,连梁折减是为了大震下连梁首先出现塑性铰以耗能,风控的时候,耗能不是主要的了,这个时候满足正常工作是主要的。
所以得出如上结论,如有异议,请QQ1129729659

回复
彩色的心情
2013年01月30日 17:20:02
4楼
大风天天刮,你一折减就刮出裂缝了,所以还是不折减的好。
回复
danyang110
2013年01月31日 10:57:21
5楼
adwarddong 发表于 2013-1-30 16:09 风控时不宜折减,非要折减的时候系数不能太小:1、在当前的计算中,为了简化计算,忽略了轴向变形,但实际 …谢谢adwarddong。分析的很透彻。也理解了原因,多谢多谢!
回复
danyang110
2013年01月31日 10:58:42
6楼
jjmark2007 发表于 2013-1-30 17:20 大风天天刮,你一折减就刮出裂缝了,所以还是不折减的好。带裂缝工作也是正常的啊。谢谢!
回复
panzhefeng-1
2013年01月31日 11:06:41
7楼
danyang110 发表于 2013-1-31 10:58 带裂缝工作也是正常的啊。谢谢!你能接受带裂缝工作,业主不能接受
回复
w443996179
2013年01月31日 11:08:00
8楼
1、基本资料
某机修车间,为两跨等高厂房,厂房总长70m,宽度42m,其中AB跨跨度为24m,设有两台 吊车,吊车工作级别为A5级。BC跨跨度为18m,设有两台 吊车,吊车工作级别为A5级,车间平面图如图1所示。
因柱距为6.0m,AB跨吊车起重量为300 ,吊车桥架车轮中心到桥架端外缘的距离达300 以上,为不使桥架碰柱皮,故在边柱外皮和定位轴线A轴线之间设联系尺寸150 。BC跨不存在以上问题。
2、屋面构造及围护结构(厂房建筑剖面如图2所示)
屋面构造:两毡三油防水层;
25 厚水泥砂浆找平层;
60 厚水泥蛭石保温层;
一毡两油隔气层
20 厚水泥砂浆找平层
预应力混凝土大型屋面板
屋盖钢支撑
围护结构:240 厚清水普通砖墙
钢窗宽度3.6m。
室内外高差150
素混凝土地面
3、自然条件
基本风压为0.35 ,地面粗糙度为B类;基本雪压为0.20 修正后的地基承载力特征值为190 ;地下水位低于自然地面2.5m;本设计不考虑地震设防。
4、材料
钢筋:柱纵向主受力筋采用HRB400级钢筋,其余采用HPB235级钢筋。
混凝土:基础选用C30,柱选用C40。
回复
w443996179
2013年01月31日 11:08:37
9楼
本人在做毕业设计,这个是基本资料,还请各位帮帮忙。
回复
w443996179
2013年01月31日 11:12:36
10楼
请问,抗风柱的截面是不是还要自己确定的?
回复
w443996179
2013年01月31日 11:14:18
11楼
我的书上结了一个6米柱距实腹柱截面尺寸参考表,请问这种表怎么用呀?
回复