三层的餐馆,屋面高度是11.7米,要设消防水箱吗?
ip520ck
ip520ck Lv.2
2013年01月30日 15:01:12
只看楼主

一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?

一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?
免费打赏
云飘飘
2013年03月02日 10:21:05
12楼
市政压力及流量能够经常满足室内消防用水量及压力要求时,可以不设置屋顶消防水箱,否则均需要设置屋顶消防水箱。
回复
menglong369
2013年04月05日 22:54:19
13楼
三层 一般就要设置水箱了!如果2层 勉强可以不设置!
回复
wqwsn99
2013年04月07日 11:58:30
14楼
要看市政压力,是不是常高压系统,不是说设或者不设就能解决
回复
君临天下
2013年04月08日 09:46:31
15楼
ailaohu0042 发表于 2013-2-15 14:53 看市政管网的压力,为了保证5L/S水枪流量的要求,栓口压力大概需要18.98m,加上二层楼面高约8.1m,栓口高度 …水表也有水头损失也有2m
回复
君临天下
2013年04月08日 09:47:58
16楼
如果市政管网能满足水量,压力要求,可以不设置消防水箱,如果不满足,则要求采用临时高压给水系统,这就需要设置高位消防水箱。