ip520ck Lv.2
2013年01月30日 15:01:12
只看楼主

一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?

一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?
免费打赏
ip520ck
2013年01月30日 15:06:40
2楼
请教各位高手啊,版主和各位大侠指点指点啊 谢谢啦
回复
qingsong0816
2013年01月31日 09:14:31
3楼
按照规范,还是设置屋顶水箱吧。
回复
zhaoyongjie518
2013年01月31日 10:34:42
4楼
谁有整套的图纸给我传一套,不胜感激 2571795145@qq.com
回复
hanyun917
2013年01月31日 21:00:34
5楼
可以不设 接市政 市政压力不低于0.3mpa 当然设水箱更稳
回复
babystrong240
2013年02月01日 10:56:16
6楼
你要看是稳高压还是临时高压消防。。。。市政的压力能不能达到,达不到就要设临时高压,那就必须有水箱
回复
zhuangyabing
2013年02月07日 10:50:08
7楼
要看你的系统和市政消防供水情况而定。
回复
dylanlijie
2013年02月09日 15:02:38
8楼
还是设置一个吧
回复
火山冰释
2013年02月15日 14:53:59
9楼
看市政管网的压力,为了保证5L/S水枪流量的要求,栓口压力大概需要18.98m,加上二层楼面高约8.1m,栓口高度H+1.1m,再考虑1~2m左右的局部和沿程水头损失,如果采用市政管网,需要加倒流防止器,再考虑2.5~4m水损
则有 消防引入管压力要求=18.98+8.1+1.1+2+4=34.18m
综上,比较市政管网的压力大小,如果市政管网能满足压力要求,可以不设置消防水箱,如果,市政压力小于上述计算结果,则要求采用临时高压给水系统,这就需要设置高位消防水箱。
回复
zhangleifeng2013
2013年03月01日 10:23:15
10楼
三层~~~只要市政供水压力够了我想不用设置了吧
回复
灬天蝎乄
2013年03月02日 09:19:24
11楼
一般来说,市政压力和流量是可以满足三层消火栓用水量的,我们这里像这样的建筑基本就是直接接市政,常高压了,但具体还要看当地的市政管线位置和压力等条件是否满足。