一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?
一栋三层的餐馆,总面积是1800平方米,体积超过5000立方,设消火栓系统的话,要设消防水箱吗?
2楼
请教各位高手啊,版主和各位大侠指点指点啊 谢谢啦
回复
3楼
按照规范,还是设置屋顶水箱吧。
回复
4楼
回复
5楼
可以不设 接市政 市政压力不低于0.3mpa 当然设水箱更稳
回复
6楼
你要看是稳高压还是临时高压消防。。。。市政的压力能不能达到,达不到就要设临时高压,那就必须有水箱
回复
7楼
要看你的系统和市政消防供水情况而定。
回复
8楼
还是设置一个吧
回复
9楼
看市政管网的压力,为了保证5L/S水枪流量的要求,栓口压力大概需要18.98m,加上二层楼面高约8.1m,栓口高度H+1.1m,再考虑1~2m左右的局部和沿程水头损失,如果采用市政管网,需要加倒流防止器,再考虑2.5~4m水损
则有 消防引入管压力要求=18.98+8.1+1.1+2+4=34.18m
综上,比较市政管网的压力大小,如果市政管网能满足压力要求,可以不设置消防水箱,如果,市政压力小于上述计算结果,则要求采用临时高压给水系统,这就需要设置高位消防水箱。
回复
10楼
三层~~~只要市政供水压力够了我想不用设置了吧
回复
11楼
一般来说,市政压力和流量是可以满足三层消火栓用水量的,我们这里像这样的建筑基本就是直接接市政,常高压了,但具体还要看当地的市政管线位置和压力等条件是否满足。