双向板的合理跨度怎么取舍?
youcantsit
youcantsit Lv.2
2013年01月29日 17:21:57
只看楼主

我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?

我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
免费打赏
antkingg
2013年01月30日 13:32:43
12楼
框架结构用120厚,考虑支座钢筋受力
砌体结构用140厚,四边简支计算
回复
youcantsit
2013年01月30日 17:24:14
13楼
cadxzhou 发表于 2013-1-30 09:42 客厅4.5X5.1太大,这样板会很厚。建议每边都三等分,做井字梁,像藻井一样,不难看,这样板厚做80mm,构造配 …确实 客厅有梁不好看 额, 兄台 搞个井字梁就有点小题大做了 还是谢谢啊
回复
youcantsit
2013年01月30日 17:28:09
14楼
真心感谢楼上各位的指点和建议~~
回复
luyuzhu007
2013年01月30日 21:48:48
15楼
四边简支板,按板跨的1/30~1/35来取吧。一般挠度控制。配筋无须双层双向,屋面才需要。
回复
youcantsit
2013年01月31日 08:40:43
16楼
luyuzhu007 发表于 2013-1-30 21:48 四边简支板,按板跨的1/30~1/35来取吧。一般挠度控制。配筋无须双层双向,屋面才需要。嗯,我也是屋面层是双层双向。现在在修公租房的厕所和厨房楼板也是双层双向
回复
cadxzhou
2013年02月02日 09:06:34
17楼
萝卜、白菜,各有所爱,没有必要强求统一。
回复
戴维斯
2013年02月02日 13:17:06
18楼
4.5x5.1的板跨算大吗?上面的居然让做井字梁!这种板板厚最多做到130。150及其以上的才需要双层双向配筋,这个不需要,如果是屋面温差大,防止温度应力造成的裂缝可以采用较细的钢筋与板负筋搭接。
回复
gdzgzs
2013年02月02日 17:23:33
19楼
短跨的1/45
回复
xiaohe20060315
2013年02月02日 17:30:07
20楼
这个是双向板,按照短跨的1/35—1/40取板厚,也就是110mm到120mm之间吧
另外按照塑性算法:M总=[(1.5+3)x1.2+2x1.4]x4.5x4.5/8=20.75625KN·m
As=M总/Rs x ft x ho=20756250/0.9x360x95=675mm
这样板底筋按照675mm来配,板面筋满足构造既可
回复
yuhouji
2013年02月24日 10:59:37
21楼
板厚120,砼C25,双层双向配10@150,应该是没问题的。:victory:
回复

相关推荐