风险题 1、安全生产违法行为行政处罚的种类有哪些? 答案要点: (1)警告; (2)罚款; (3)没收违法所得; (4)责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为; (5)责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设; (6)拘留; (7)关闭; (8)吊销有关证照; (9)安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚。 2、《安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人应对本单位的安全生产工作负有那些职责?

风险题
1、安全生产违法行为行政处罚的种类有哪些?
答案要点:
(1)警告;
(2)罚款;
(3)没收违法所得;
(4)责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;
(5)责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设;
(6)拘留;
(7)关闭;
(8)吊销有关证照;
(9)安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚。
2、《安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人应对本单位的安全生产工作负有那些职责?
答案要点:
(1)建立、健全本单位安全生产责任制;
(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;
(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(4)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事故。
3、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》中规定,存在职业危害的生产经营单位应当建立、健全哪些职业危害防治制度和操作规程?
答案要点:
(1)职业危害防治责任制度;
(2)职业危害告知制度;
(3)职业危害申报制度;
(4)职业健康宣传教育培训制度;
(5)职业危害防护设施维护检修制度;
(6)从业人员防护用品管理制度;
(7)职业危害日常监测管理制度;
(8)从业人员职业健康监护档案管理制度;
(9)岗位职业健康操作规程;
(10)法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。
4、国务院国资委2011年1月5日对外公布了九条《中央企业安全生产禁令》。这九条禁令是什么?
答案要点:
(1)严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产。
(2)严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。
(3)严禁超能力、超强度、超定员组织生产。
(4)严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
(5)严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程。
(6)严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备。
(7)严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。
(8)严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业。
(9)严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。
5、手持式电动工具工具的日常检查至少应包括哪些项目?
答案要点:
(1)外壳、手柄有否裂缝和破损;
(2)保护接地联接是否正确,牢固可靠;
(3)电源线是否完好无损;
(4)电源插头是否完整无损;
(5)开关动作是否正常、灵活,有无缺陷、破裂;
(6)机械防护装置是否良好;
(7)工具转动部门是否转动灵活、轻快、无阻滞现象;
(8)电气保护装置是否良好。
6、手持式电动工具安全操作规程的主要内容应包括哪些?
答案要点:
(1) 工具的允许使用范围;
(2) 工具的正确使用方法和操作程序;
(3) 工具使用前应着重检查的项目和部位,以及使用中可能出现的危险和相应的防护措施;
(4) 工具的存放和保养方法;
(5)操作者注意事项。
7、在带电设备附近测量绝缘电阻时有何要求?
答;在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
8、检修高压电动机和启动装置时,应做好哪些安全措施?
答;(1)断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁;
(2)在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;

(3)拆开后的电缆头须三相短路接地;

(4)做好防止被其带动的机械 (如水泵、空气压缩机、引风机等) 引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌。
9、 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答;(1)严禁将变流器二次侧开路;
(2)短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕;

(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;

(4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;

(5)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

10、测量设备绝缘有何规定?
答;测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。
11、使用摇表测量绝缘工作有何要求?
(1)使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。
(2)测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

(3)测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。

(4)在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。

(5)测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

(6)在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。(7)雷电时,严禁测量线路绝缘。

(8)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

12
危急事件应急预案应包括哪些主要内容?
答:(1)建立应急指挥机构、明确各自的职责;
(2)健全应急报告、指挥渠道畅通的通信保障;
(3)保障抢险救援的人员、资金、物资的准备;
(4)提前做好对危急事件造成损失进行评估的准备;
(5)制定应急行动方案,落实到负责人;
(6)制定生产、生活维持或恢复方案。

免费打赏
yaoguizhong213
2013年01月29日 17:04:29
2楼
13、电缆防火设施的检查项目有哪些?
答:(1)孔洞封堵的耐火泥无脱落,孔洞封堵严密平整,厚度不小于孔壁厚度。
(2)耐火板、防火墙完整,无裂纹。
(3)灭火弹完好,放置符合规定。
(4)防火门密封严密,开关灵活。
(5)电缆槽盒无破损,防火包封堵严密。
(6)感烟感温装置完好。
(7)电缆隧道内电缆防火撤离路线应有明显的标志,正确清晰,应急撤离指示灯完好。
(8)移动式灭火器数量充足,正压式空气呼吸器压力在合格范围内。
14、电缆敷设应满足哪些要求?
答:1、动力电缆与控制电缆应分层敷设,不应配置在同一层支架上,并应进行耐火分隔;2、同一回路工作电源与备用电源电缆,宜布置在不同层次,并应进行耐火分隔;3、同侧多层支架上的排列,应按高低压动力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆顺序,宜分层由上而下;4、对公用性重要回路、火电厂双辅机系统的厂用供电电缆,宜分开布置在两侧支架上,条件困难时可布置在不同层次支架上;5、在同一通道中,不得将非难燃电缆与难燃电缆混合敷设。耐火电缆的敷设可不受上述限制。
油区检修用的临时动力和照明的电线,应符合什么要求?
答:(1)电源应设置在油区外面;
(2) 横过通道的电线,应有防止被轧断的措施;
(3) 全部动力线或照明线均应有可靠的绝缘及防爆性能;
(4) 禁止把临时电线跨越或架设在有油或热体管道设备上;
(5) 禁止临时电线引入未经可靠地冲洗、隔绝和通风的容器内部;
(6) 用手电筒照明时应使用塑料电筒;
(7) 所有临时电线在检修工作结束后,应立即拆除。
15、试分析油管道火灾的具体扑救方法?
答:(1)油管道泄漏,法兰垫破裂,喷油遇到热源起火,应立即关闭阀门,隔绝油源或设法用挡板改变漏油喷射方向,不使其继续喷向火焰和热源上。
(2) 使用泡沫、干粉等灭火器扑救或用石棉布覆盖灭火,大面积火灾可用蒸汽或水喷射灭火,地面上着火可用砂子、土覆盖灭火。附近的电缆沟、管沟有可能受到火势蔓延的危险时,应迅速用砂子或土堆堵,防止火势扩大。
16、汽轮机油系统发生大火应按什么步骤进行扑救?
答:(1)立即破坏真空,按事故处理规定,紧急停机,特别注意拉掉手
动消防脱扣器,解除高压电动油泵自动投入开关,切断高压电源,开启
事故排油门。
(2) 当发生喷油起火时,要迅速堵住喷油处,改变油方向,使油流
不向高温热体喷射,并即用“1211”、干粉灭火器灭火。
(3) 使用多支直流消防水枪进行扑救。但是尽量避免消防水直接喷
射高温热体。
(4) 防止大火蔓延扩大到邻近机组,应组织消防力量用水或泡沫灭火
器等将大火封住,控制火势,使大火无法蔓延。
17、当发电机失火时扑救的注意事项有哪些?
答:为了迅速限制火势发展,应迅速与系统解列,并立即用固定的灭火装置灭火。如果没有固定的灭火装置或灭火装置发生故障而不能使用时,应利用一切灭火设备来及时灭火,但不得用泡沫灭火器或用干砂灭火。当地面上有油类着火时,可使用干砂灭火,但注意不使干砂落到发电机或励磁机的轴承上。
18、主管生产的副职防止电气误操作的工作职责是什么?
主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动。
19、总工程师防止电气误操作的工作职责是什么?
总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人,负责健全和完善防止电气误操作技术措施,改进防误闭锁设施,对《运行规程》的正确性负责,加强人员培训,加强运行方式管理,审批特殊的运行方式。
20、安全监察部门防止电气误操作的工作职责是什么?
安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施;及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改。
21、运行管理部门防止电气误操作的工作职责是什么?
运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责,做好非正常运行方式及操作的危险点分析,加强人员技术培训和安全教育,严格管理。
22设备管理部防止电气误操作的工作职责是什么?
设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理,建立防误闭锁装置台帐,解决防误闭锁装置发生的缺陷,对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作事故负主要责任。
23、为防止电气误操作,操作前应做哪些准备工作?
A、根据操作任务调出标准操作票;
B、核对运行方式,确保标准操作票使用正确;
C、按《电气倒闸操作前标准检查项目表》(见附表1)的提示做好相应的准备工作;
D、模拟操作。模拟操作中发生异常,应立即停止操作。查明原因,处理完毕后,重新开始模拟操作;
e、参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室,可以使用专用通讯工具(不能与外界联系),进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。
24、接受电网调度命令的操作要做到六清指的是哪六清?
接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。
25、设备、系统或装置发生变化后应及时做哪些工作?
设备、系统或装置发生变化后,必须及时修订相关的运行规程、标准操作票、工作票,并对相关运行人员进行重新培训和考核。
26、如需重复测量绝缘或更换测量人员有何规定?
答:如需重复测量绝缘或更换测量人员,必须按一个新的操作项目对待,重新填写操作票,对设备进行重新查核,严禁无操作票直接进行测量。
27、接触电气设备时有何注意事项?
答:(1)所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。
(2)任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。
(3)不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)和《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的有关规定。
(4)湿手不准去摸触灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。
(5) 电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。
28、对在金属容器内工作使用电气工具有何规定?
答:在金属容器(如汽鼓、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用Ⅱ类(结构符号--□)工具,装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器,且应设专人在外不间断地监护。漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。
29、使用行灯必须注意哪些事项?
答:(1)行灯电压不准超过36V。在特殊潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内容部,行灯的电压不准超过12V;
(2)行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在汽鼓、燃烧室及凝汽器等的内部;
(3)携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头;
(4)行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。
30、进行高出作业时有何安全注意事项?
答:(1)高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上不准随便乱放以防止从高空坠落发生事故
(2)在进行高处工作时除有关人员外不准他人在工作地点的下面通行或逗留工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置防止落物伤人如在格栅式的平台上工作为了防止工具和器材掉落应铺设木板。
(3)不准将工具及材料上下投掷要用绳系牢后往下或往上吊送以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。
(4)禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行工作为了防止误登应在这
种结构的必要地点挂上警告牌。