请教关于剪力墙边缘构件问题
weimin0405
weimin0405 Lv.12
2013年01月28日 22:15:49
只看楼主

框剪结构,剪力墙抗震等级为三级,用SATWE计算后,画墙图,发现一,二层剪力墙边缘构件,既有约束边缘构件,又有构造边缘构件,这对吗?非常感谢

框剪结构,剪力墙抗震等级为三级,用SATWE计算后,画墙图,发现一,二层剪力墙边缘构件,既有约束边缘构件,又有构造边缘构件,这对吗?非常感谢

免费打赏
summerchd
2013年01月28日 22:19:36
2楼
加强区一般统一都按约束边缘构件配
回复
jack520net
2013年01月29日 15:33:15
3楼
可以在多塔立面里面定义底部加强区,或者非加强区。
回复
weimin0405
2013年01月29日 21:23:13
4楼
规范有要求底部加强区一定设约束边缘构件吗?谢谢
回复
jiegouxiaosheng
2013年01月29日 23:05:53
5楼
新规范 对于是否设置约束边缘构件是以 轴压比来控制的 所以你说的情况是存在的
回复
vexyu
2013年01月30日 08:53:30
6楼
楼上正解,查看抗震规范就知道了
回复
结构寻道者
2013年01月30日 08:58:20
7楼
正确,核对下轴压比,但一般按约束边缘构件为宜
回复
xin12321
2013年01月30日 11:31:15
8楼
查规范有具体规定
回复
weimin0405
2013年01月30日 22:05:59
9楼
能告之是抗规还是高规吗?是哪一条?谢谢
回复
zhenliulian
2013年01月31日 11:33:54
10楼
weimin0405 发表于 2013-1-30 22:05 能告之是抗规还是高规吗?是哪一条?谢谢抗规和高规都有,高规7.2.14
回复
萧剑
2013年01月31日 16:14:25
11楼
一般底部加强部位设置约束边缘构件,但当剪力墙轴压比比较小的时候,符合规范设置构造边缘构件的时候,设置成构造边缘构件也是可以的,但个人建议边缘构件应该比构造边缘构件的配筋等进行加强,比约束边缘构件的配筋放松一些。