框剪结构,剪力墙抗震等级为三级,用SATWE计算后,画墙图,发现一,二层剪力墙边缘构件,既有约束边缘构件,又有构造边缘构件,这对吗?非常感谢
框剪结构,剪力墙抗震等级为三级,用SATWE计算后,画墙图,发现一,二层剪力墙边缘构件,既有约束边缘构件,又有构造边缘构件,这对吗?非常感谢
2楼
加强区一般统一都按约束边缘构件配
回复
3楼
可以在多塔立面里面定义底部加强区,或者非加强区。
回复
4楼
规范有要求底部加强区一定设约束边缘构件吗?谢谢
回复
5楼
新规范 对于是否设置约束边缘构件是以 轴压比来控制的 所以你说的情况是存在的
回复
6楼
楼上正解,查看抗震规范就知道了
回复
7楼
正确,核对下轴压比,但一般按约束边缘构件为宜
回复
8楼
查规范有具体规定
回复
9楼
能告之是抗规还是高规吗?是哪一条?谢谢
回复
10楼
weimin0405 发表于 2013-1-30 22:05 能告之是抗规还是高规吗?是哪一条?谢谢抗规和高规都有,高规7.2.14
回复
11楼
一般底部加强部位设置约束边缘构件,但当剪力墙轴压比比较小的时候,符合规范设置构造边缘构件的时候,设置成构造边缘构件也是可以的,但个人建议边缘构件应该比构造边缘构件的配筋等进行加强,比约束边缘构件的配筋放松一些。