我做的一个框架结构,地下室一层,地下室三边有墙,一边无墙,按正常建模方法在PKPM里面建模,设地下室一层,嵌固端设在首层,在地下室外墙满足裂缝要求的情况下,这样计算下来的土压力对主体有没有影响?
我做的一个框架结构,地下室一层,地下室三边有墙,一边无墙,按正常建模方法在PKPM里面建模,设地下室一层,嵌固端设在首层,在地下室外墙满足裂缝要求的情况下,这样计算下来的土压力对主体有没有影响?
2楼
基础埋深考虑不利状态,从地下室底板面开始计算
有U型的外墙,刚度和抗弯能力足够抵抗不平衡的那一侧土压力
可以把土压力附加上去算,属于保守做法
回复
3楼
这种一边敞开所谓的地下室不能按地下室考虑,嵌固端应往下移。
土压力对主体框架的作用在设计时要考虑的。
回复
4楼
呀?这种土压力程序会自动导入配筋计算吗?楼主位移好算不?
回复
5楼
:):):):):):):):)这如何计算配筋啊?
回复
6楼
PKPM建模是算不出配筋的,要将土压力和水压力加上去,手算才准确。
回复
7楼
来好好学习下
回复
8楼
我个人认为这样三面围合的结构需要注意土压力的释放问题,建筑物的地下室层是受力者同时又是传力者。这样的话尤其需要注意土压力怎么自高标高处有效的传递释放到低标高处。
回复
9楼
学习了:)!!!!!!!!!
回复
10楼
学习 高手来指点
回复
11楼
嵌固端我认为应设于基础层,并把土压力输入(按主动土压力或静止土压力取值)
考察结构的抗倾覆能力和抗划移能力
回复