KYN-28柜主母线排列问题?
rush19860418
2013年01月28日 17:22:54
只看楼主

KYN-28柜主母线是否只有品字形与一字形布局?这两种布局有何区别??

KYN-28柜主母线是否只有品字形一字形布局
这两种布局有何区别??

免费打赏
wxl0919
2013年10月08日 08:36:02
22楼
同意平顶柜用一字型,高低柜用品字形
回复
jinbinshen
2013年11月14日 15:58:43
23楼
dylan3940 发表于 2013-1-29 16:15 KYN28A-12标准是品字型布置,在额定电流不大于1600A,主母排为单排的情况下,所有方案均好实现。当额定电 …原来选择 高低柜还是平顶柜 是按照 电流来划分的
回复
mr_chen188
2014年02月08日 20:15:18
24楼
jinbinshen 发表于 2013-11-14 15:58 原来选择 高低柜还是平顶柜 是按照 电流来划分的不错,有慧根,电流大于1600A建议采用平顶柜
回复
yanglong12
2014年02月09日 22:41:36
25楼

学习了
回复
超帕特尔
2014年02月12日 09:42:36
26楼
这个讨论很好啊
回复
nante2
2014年12月15日 10:40:04
27楼
路过学习, 同意“平顶柜用一字型,高低柜用品字形”
回复
qq_1420464012898
2015年01月05日 22:24:25
28楼

同意平顶柜一字排列,高低柜品字排!!!!
回复
qq_1420464012898
2015年01月05日 22:26:00
29楼
楼主问的很有水平!期待专家解读!!!
回复
nante2
2015年01月10日 14:01:37
30楼
KYN28A-12标准是品字型布置,在额定电流不大于1600A,主母排为单排的情况下,所有方案均好实现。
当额定电流大于2000A,主母排为双排以上时候,品字形布置的缺点就显露出来了,散热条件差,相间电容电流变大,绝缘距离不好保证,尤其在有母线桥的情况下。
随之而来的解决方案就是将柜子做成平顶等高柜,母线一字型布置,以上品字形布置时候的缺点有改善,但成本增加不少。而且因为母排距离变长,有些情况下需要增加额外的绝缘子支撑。
现在很多厂家将KYN28A的主母排仿制成ABB的中压柜母排布置方案——一字型倾斜60°布置。可以是D型母线也可以是矩形母线。这样不仅有普通一字型母线布置方案的所有优点,还更加充足的利用的空间,母排支撑力度足够,不需要额外增加支撑。
回复
俺是做配电柜的
2015年01月23日 10:14:39
31楼
dylan3940 发表于 2013-1-29 16:15 KYN28A-12标准是品字型布置,在额定电流不大于1600A,主母排为单排的情况下,所有方案均好实现。当额定电 …没有见过一字排列倾斜60度的