【分析】关于注水试验和压水试验的问题请教
huabao1990
huabao1990 Lv.7
2013年01月24日 16:36:35
只看楼主

最近遇到一些问题,想请教一下大家,压水试验能不能只采用一级压力,比如0.25MPa,不再采用其他压力了,可以吗另外,在混凝土截渗墙用注水试验检测时,上面5米可以施工,5米以下一钻孔就破碎了,无法进行注水试验,怎么办

最近遇到一些问题,想请教一下大家,压水试验能不能只采用一级压力,比如0.25MPa,不再采用其他压力了,可以吗
另外,在混凝土截渗墙用注水试验检测时,上面5米可以施工,5米以下一钻孔就破碎了,无法进行注水试验,怎么办
免费打赏
ai11008668
2013年03月05日 09:06:23
2楼
学习学习,实践结合理论
回复
luijiancheng
2013年04月02日 16:36:08
3楼
采用一级压力压水即单点法。混凝土防渗墙注水法检测受墙厚度影响,应结合混凝土取芯检查做注水试验。