关于燃气调压站的设置
风水大师ywh
2013年01月23日 20:57:23
只看楼主

小弟第一次做燃气项目,有很多问题不是很明白,希望各位能帮忙,谢谢了。1、小区燃气供气方式可以设置区域调压箱和楼栋调压箱,请问这两种方式哪种更常用些,怎样选择。2、如果选择设置区域调压站的方式,一般一个区域调压站可以供应多少户,是否可以设置多个区域调压箱。3、燃气锅炉供气一般是中压还是低压,是否需要单独设置调压站,并和住宅的管线分开布置。4、现在碰到一个项目有5000多户,有11层,18层和26层几种,商业部分中央空调会有燃气锅炉,请问怎样布置比较合理。

5、燃气立管是否需要管井,还是都走室外。
免费打赏
blxzwy
2013年02月02日 13:40:20
2楼
1、根据用户用气量选型:5000户需要选调压柜即区域调压箱。
2、区域调压箱供气量有大小,调压半径不一样,一般一个区域调压箱可以供一个或多个小区居民或商服用气。
3、燃气锅炉供气有低压也有高压,供热锅炉一般是低压,不需单独设站,但为了保证供气的可靠性,单独设站更好。
4、需要根据建筑总平面图进行水力计算才能确定。
5、燃气立管是否需要管井,要根据气源确定,天然气不需要管井,室内室外都能走。