【讨论】水系统流速45m/s!这可能吗?
lcexc3918
lcexc3918 Lv.2
2013年01月23日 19:57:56
只看楼主

我单位现有一套供水系统,管路上安装一台滤水器,该滤水器设置有一根DN150对空排放的排污管路,滤水器进口水压约1.0MPa,我用伯努利方程计算,得出排污管路内的流速竟然高达45m/s,由于管路较短,没有考虑水利损失,这个结果是不是太离谱了,该理论值对实际工作有借鉴意义吗?还是我算错了,有没有高工指教一下,谢谢!!

我单位现有一套供水系统,管路上安装一台滤水器,该滤水器设置有一根DN150对空排放的排污管路,滤水器进口水压约1.0MPa,我用伯努利方程计算,得出排污管路内的流速竟然高达45m/s,由于管路较短,没有考虑水利损失,这个结果是不是太离谱了,该理论值对实际工作有借鉴意义吗?还是我算错了,有没有高工指教一下,谢谢!!
免费打赏
silence521314
2013年01月24日 10:54:40
2楼
应该不可能,不知你算这个想做何用??
回复
鸿业gps
2013年01月24日 11:42:11
3楼
肯定是你算错了
回复
sinsing
2013年01月24日 16:46:49
4楼
高铁?!!!!!!!!!!
回复
无意苦争春
2013年01月30日 17:09:21
5楼
注意单位转换,不转换得出的数据肯定不对啊
回复
huangzhimin
2013年01月31日 09:19:39
6楼
提几个问题:
1、安装一台滤水器的管路其管径及设计供水量是多少?
2、该滤水器设置有一根DN150对空是排放的排污管路吗?
3、排污管路内的流速高达45m/s是如何计算的?
回复
yww694956065
2013年02月04日 22:12:09
7楼
额、恐怖啊、比消防水枪都恐怖了、
回复
ljlzlzlljl
2013年02月05日 17:08:44
8楼
呵呵,楼主计算错误,鉴定完毕:lol
回复

相关推荐