接电老跳闸,求助
yonghew
yonghew Lv.2
2013年01月23日 18:48:19
只看楼主

380电四相有零线 一根火线从插头进来老是跳闸,用电表量两边都有火电,上边装有漏电保护器。这是这么回事

380电四相有零线 一根火线从插头进来老是跳闸,用电表量两边都有火电,上边装有漏电保护器。这是这么回事
免费打赏
红苹果
2013年02月26日 13:02:16
12楼
:lol
又看了下,楼主是不是4P漏电断路器后面取单相用电了。。还只取了1根火线
回复
wanyong0
2013年02月26日 14:38:30
13楼
检查零线吧,应该是零线的事
回复
jianghe1508
2013年02月26日 16:09:10
14楼
楼主的意思我想是这样:三相四线制,主断路器带有欠压或分励脱扣装置与漏电保护器配合使用,老是跳闸一般是线路漏电或是电缆A、B、C、N没有同时穿过零序互感器。
回复
bao886
2013年02月26日 17:59:51
15楼
路过,学习
回复
逍遥翁
2013年03月03日 23:03:49
16楼
还是安装了漏电开关的电路,火线、零线都必须从漏电开关的出线端同时连接,否则无法使用。
回复
cxblwx3119369
2013年03月05日 11:46:35
17楼
jianghe1508 发表于 2013-2-26 16:09 楼主的意思我想是这样:三相四线制,主断路器带有欠压或分励脱扣装置与漏电保护器配合使用,老是跳闸一般是 …我想也是有一相没经过漏电保护, 比如你火线接漏电保护上端,零线接下端,一般一用电就跳闸了,正常情况是一致的 要么接都接上端 要么都接下端 ,你测量零火两线都亮,原因是零线不通,其实我想问是一用电就跳闸吗?还是不用电 一跳就跳?
回复
cxblwx3119369
2013年03月05日 11:48:05
18楼
我想也是有一相没经过漏电保护, 比如你火线接漏电保护上端,零线接下端,一般一用电就跳闸了,正常情况是一致的 要么接都接上端 要么都接下端 ,你测量零火两线都亮,原因是零线不通,其实我想问是一用电就跳闸吗?还是不用电 一推闸就跳?
回复
guangmingzhnegda
2013年04月01日 12:12:06
19楼
看的有点晕呼。没看明白
回复
shizhou2007
2013年04月03日 15:40:52
20楼
没有看明白。。。。。
是我水平问题么?
回复
bill_young
2013年04月07日 08:38:49
21楼
没看懂啥意思呀
回复

相关推荐

APP内打开