专家们来看下循环泵的问题
kingxie999
kingxie999 Lv.3
2013年01月23日 11:15:33
来自于采暖供热
只看楼主

生活热水循环泵运行时入口压力1MPa 泵出口1.1MPa 泵扬程6m 此为高区生活热水 自来水补水未有压力表 总感觉这有点问题似的 高区自来水补水压力大概也有10多kg ? 泵出力也不对?[ 本帖最后由 kingxie999 于 2013-1-24 15:46 编辑 ]

生活热水循环泵运行时入口压力1MPa 泵出口1.1MPa 泵扬程6m 此为高区生活热水 自来水补水未有压力表 总感觉这有点问题似的 高区自来水补水压力大概也有10多kg ? 泵出力也不对?

[ 本帖最后由 kingxie999 于 2013-1-24 15:46 编辑 ]
免费打赏
qq825927565
2013年01月23日 17:29:44
2楼
您会不会搞错啊,那有10公斤压力的家庭水系统?
回复
kingxie999
2013年01月24日 08:30:12
3楼

高层 分高中低区的
回复
qq825927565
2013年01月24日 12:19:52
4楼
您的情况比较复杂,加QQ聊吧!
回复
kingxie999
2013年01月24日 15:47:13
5楼

.....什么情况
回复
zwh880
2013年02月01日 15:42:24
6楼
我觉得很正常啊,泵出力没有问题。
回复
li3333
2013年02月04日 16:19:19
7楼
楼主给说下楼高多少,高区多少层,容易误会
回复

相关推荐