现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32
并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!
1:这个按钮这么安装?
2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
24楼
可以在每个室外消火栓边上设一个消火栓箱,里面加上水带水枪灭火剂,再在里面装按钮;也可以装个铁架上面装防水型盒子,里面装个急起开关。
回复
25楼
路过学习学习:):):)
回复
26楼
sc32用于1.5的线 有点浪费 sc20或25的可以 这样施工也方便
回复
27楼
听完楼上说的感觉基本不用设置,但一直没有看到相关的规定。请问哪位有。
回复
28楼
:time::time::time::time:
回复
29楼
听完楼上说的感觉基本不用设置,但一直没有看到相关的规定。请问哪位有。
回复
30楼
看到以上发言,有的还行,有的自己不动脑子。也不想弄明白消防原理。只能是瞎作设计。就像上面说的“二”
。
室外消火栓一般而言是消防队专业人员使用(当然不排除个别勇敢个人去使用)。消防队员不可能,在没着火的的前提下,守着某个建筑去“蹲点”,消防站设计(规划布置),一般按10min路程布置。甚至有人建议按5min,理由是堵车很严重。一栋楼着火,道理上有人时应该是先室内消防,然后才是室外消防,无人时(休息日节假日),有可能是直接由消防队员灭火。而消防队员赶到着火点是需要时间的。因此室外消火栓系统是否由压力、流量开关、按钮直接启动,值得商榷(规范没进一步解释)。大家知道一个建筑发生火灾几率不会比外线压坏更大。所以自动启动或按钮启动都不可取。自动启动不合理在于。管道压坏漏水,主泵启动只能是雪上加霜。按钮启动,设置位置值得商榷怎么能保障闲杂人员(无关人员)误操作。所以,消防控制室或消防泵房设开关才是正确合理选择。
回复
31楼
根据规范来说设置按钮没错
回复
32楼
谢谢楼主分享
回复