现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32
并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!
1:这个按钮这么安装?
2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
2楼
这个设计原理没有错,但有点想当然,实施起来有很多问题,比如这个按钮不好安放、闲人容易误触动等。建议启泵按钮设置于消防控制室,或采用其他启泵方式。
回复
3楼
如果启泵按钮设置于消防控制室,是不是每个室外消火栓都需要在控制室安装一个消火栓按钮呢?
回复
4楼
这个是电气专业的事啊
可装在附近墙上
回复
5楼
等待高手解答
回复
6楼
既然是放在消防控制室,那就一个按钮就行了,使用的时候是当需要室外消防用水时,人工开启。启泵后所有的室外消火栓都有水了。
回复
7楼
看设计人员的意思是将控制泵的按钮多设几个,并联,放到消火栓附件,以便急需开启。这个对于做电气的来说应该很简单吧
回复
8楼
室外消火栓是不需要现场按钮启动的,室外消火栓本身是为消防水车服务的,等消防水车来了,值班人员也早就完成了起泵工作。
回复
9楼
这个设计纯粹吃饱没事找事!设计很二!
回复
10楼
这个设计的确很二,只在消防控制室设一个启泵按钮就可。
回复
11楼
按规范来设计应该无错,就是按钮安放位置不好操作。通过与室外消火栓泵控制箱联动,线从控制箱里接出
回复