现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32
并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!
1:这个按钮这么安装?
2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
13楼
这个必须顶:lol:lol:lol:lol
回复
15楼
做个室外消火栓箱 连消火栓和起泵按钮都放进去 怎么样呢
回复
16楼
临时高压的室外消火栓系统设启泵按钮还是比较合理的。可以就近安装在墙上,并要设明显标设。如果跟室内消火栓系统合用管道系统及泵的话,这个室外消火栓启泵按钮可以不设。
回复
17楼
同意15#楼的看法!
回复
18楼
yghglg 发表于 2013-1-23 14:27 这个设计原理没有错,但有点想当然,实施起来有很多问题,比如这个按钮不好安放、闲人容易误触动等。建议启 …室外消火栓管道可以与市政供水管道直接连接,不用通过消防泵供水
回复
19楼
在室外消火栓位置安装一个消火栓箱,里面配上消火栓按钮水带,水枪、室外消火栓扳手不是很好的吗
回复
20楼
室外栓是直接从市政水管取水啊,启泵按钮启哪台泵啊?
回复
21楼
我们在变电站的室外消火栓就是这样的,消火栓起泵按钮安装在箱子内。
回复
22楼
路过,学习学习:)
回复
23楼
造杯水 发表于 2013-2-16 15:46 临时高压的室外消火栓系统设启泵按钮还是比较合理的。可以就近安装在墙上,并要设明显标设。如果跟室内消火 …跟室内消火栓系统合用管道系统及泵的话,这个室外消火栓启泵按钮可以不设。这个有规范依据吗