变电站多台主变并列运行为何只投一中性点地刀
qiangbinke
qiangbinke Lv.2
2007年08月30日 19:13:48
来自于继电保护
只看楼主

变电站如果有多台主变并列运行为什么只投一台中性点地刀啊?请大虾们帮帮忙啊!!

变电站如果有多台主变并列运行为什么只投一台中性点地刀啊?请大虾们帮帮忙啊!!
免费打赏
fox_915
2007年08月31日 06:32:30
2楼
主要是保证整个电网的零序网络阻抗不会发生变化
回复
eepprr
2007年08月31日 09:49:29
3楼
如果多个中性点,中性点电位有些许差距,会造成各点对中性点的误差
回复
qiangbinke
2007年08月31日 16:16:51
4楼
谢谢大家了啊!!小生在此有礼了!!
回复
lingxuct
2007年09月01日 03:47:44
5楼
1、增大系统对地阻抗,减小单相接地电流;
2、多台主变接地,易产生环流,使主变零序保护误动作。