请教一下百万级(ISO9)是否需要高效!?
ekinjian
ekinjian Lv.3
2013年01月23日 09:55:52
只看楼主

请教一下百万级(ISO9)是否需要高效!?如题,先谢谢大家! 最近电子汽车零部件车间,约1000-1500平方,净化等级为百万级,以前都是高的30万级及以上的!百万级的话,我大概查了下,是不是可以不用高效过滤器送风! 直接AHU循环风,新风做补充,换气设计15次/小时!然后 初效G4+中效F8,或者F9,也就是中效用好点,末端用散流器就可以OK了?还有气流是不是也是上送下侧回? 谢谢大家!

请教一下百万级(ISO9)是否需要高效!?
如题,先谢谢大家!

最近电子汽车零部件车间,约1000-1500平方,净化等级为百万级,以前都是高的30万级及以上的!百万级的话,我大概查了下,是不是可以不用高效过滤器送风! 直接AHU循环风,新风做补充,换气设计15次/小时!然后 初效G4+中效F8,或者F9,也就是中效用好点,末端用散流器就可以OK了?还有气流是不是也是上送下侧回? 谢谢大家!
免费打赏
zhanglz040923
2013年02月05日 13:38:08
2楼
初效G4+中效F8,或者F9,也就是中效用好点,末端用散流器就可以,回风下回比较好,可以中间柱子加四周回风,效果较好。一般30万级的初效加高效也可以了,只要常打扫也能达到。
回复
ctangx
2013年02月20日 11:09:24
3楼
楼上说的对
回复
ihusong
2013年02月23日 15:28:01
4楼
2楼的说的对
回复