请教首层大商场,1万平面。以上是10个架空层,住宅的塔楼,请问排水管怎么出户??

请教首层大商场,1万平面。以上是10个架空层,住宅的塔楼,请问排水管怎么出户??
免费打赏
水水水12345
2013年01月23日 10:23:28
2楼
如果商场和住宅之间还有架空层的话,在架空层汇管,再排至商业,最后排至室外检查井。
如果商场和住宅之间没有架空层的话,在商业顶层汇管,最后排至室外检查井。
回复
forrest_sun
2013年01月23日 11:15:36
3楼
走商业埋地 出户 不是不可以
回复
fsb427
2013年01月24日 13:10:33
4楼
没有地下室 也可以埋地出户 机制柔性铸铁管
回复
qingyang620
2013年01月25日 09:34:38
5楼
顶沙发。。。和诺排水网 http://www.hnpsw.com
回复
wwj11051122
2013年01月25日 11:25:15
6楼
若采用埋地需考虑结构基础梁的位置是否影响排水管道的敷设,一般不建议采用埋地的方式,
若架空敷设的话要注意对商业净高的影响。
回复
nielm.2006
2013年01月25日 11:44:56
7楼
设计中有管道井,尽量汇集到管道井出户,如没有管道井,尽量在商场顶板下架空至商场内墙四周下地出户,但架空层的管道材质强度需要加强,可以采用钢塑复合管、机制铸铁管、承压排水管,至于造价问题就要考虑甲方的意思了。
回复
sgh625sgh
2013年01月29日 22:25:46
8楼
走商业埋地 出户 不是不可以
回复
jiepaishui2009
2013年01月30日 12:44:09
9楼
走商业埋地 出户 不是不可以
回复
lii_bin
2013年01月30日 14:31:41
10楼
接触过走地下室出户的,如果没有地下室的话建议走架空或者商业内,维修方便