我给抽油烟机打排气管的洞,师傅打完告诉我打到梁上了,断了一根箍筋,洞是16公分的,旁边还有一个12怎么分的。该墙上面是梁下面是窗户。现在很担心。求教问题严重不?(如图)
我给抽油烟机打排气管的洞,师傅打完告诉我打到梁上了,断了一根箍筋,洞是16公分的,旁边还有一个12怎么分的。该墙上面是梁下面是窗户。现在很担心。求教问题严重不?(如图)
2楼
如果只是一根箍筋 那没问题……
回复
3楼
理论是不能满足设计要求,但实际应该没多大问题
回复
4楼
谢谢楼主的无私分享!
回复
5楼
没有什么问题,孔洞300mm还没有超过呢,主要是没有断主筋
回复
6楼
呵呵,没事儿,不爱主筋
回复
7楼
孔在梁的那个位置?梁是多大的?你开了个16公分的算个很大的孔了,承在着严重大质量安全隐患
回复
8楼
梁宽2.5米,孔距梁端约50公分。因为是二手房不晓得梁的大小,孔距房顶是20公分,孔距梁下的窗框约20公分。
回复
9楼
2.5m宽的梁?250mm宽吧!断了根箍筋而已,况且又是在梁高中部,离梁端是近了点,不过梁上荷载应该不大,没问题的!
回复
10楼
厨房的梁长是2.5米
回复
11楼
没事,梁下部的主筋是受拉钢筋,中间断的应该是构造筋,没什么大问题。不过还是建议你过一段时间注意观察一下打孔处梁是否出现裂痕,如果出现,不管大小应及时找专业人员过去检查,安全第一!
回复