刚买了《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,今天看到第5.3节,有两点疑问想请教一下:1.表5.3.1中新增了屋顶运动场地的活荷载标准值3.0kN/m2;但条文说明中说:“……。参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0kN/m2”;两者矛盾!综合表5.3.1注2及表5.1.1项次5,我觉得表5.3.1中屋顶运动场地的荷载值应该为4.0.请大家指正。2.原规范4.3.1条黑体字标明:屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。

刚买了《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,今天看到第5.3节,有两点疑问想请教一下:
1.表5.3.1中新增了屋顶运动场地的活荷载标准值3.0kN/m2;但条文说明中说:“……。参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0kN/m2”;两者矛盾!
综合表5.3.1注2及表5.1.1项次5,我觉得表5.3.1中屋顶运动场地的荷载值应该为4.0.请大家指正。
2.原规范4.3.1条黑体字标明:屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。
而新规范5.3.3条则改为:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
这个变化是不是说上人的屋面活荷载应该与雪荷载和风荷载同时组合了?
免费打赏
yucyzy
2013年01月23日 16:51:37
2楼
顶楼主,同问啊
回复
ok932339
2013年01月23日 17:16:49
3楼
1.第一点,楼主看得很认真很投入,我赞同楼主的看法,应该是4.0才对。
2.第二点,本人与楼主的理解也比较接近:上人屋面可与雪荷载和风荷载同时组合;而对于不上人屋面,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
就是实际操作时有点困难,软件把楼盖设置为屋面层之后,屋顶活载是否需要另行设置开关,以便区分上人和不上人呢?
回复
workhard111
2013年03月24日 12:55:13
4楼
本人与楼主的理解也比较接近:上人屋面可与雪荷载和风荷载同时组合;而对于不上人屋面,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
回复
rr300
2013年03月26日 15:33:20
5楼

本人与楼主的理解也比较接近:上人屋面可与雪荷载和风荷载同时组合;而对于不上人屋面,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
回复
国家建筑
2014年02月10日 09:50:15
6楼
确实模棱两可,考试别碰到相反的问法