HY-GCHVMHY-GCHVM高供高计高压电能计量表的原理
ewoyocom
ewoyocom Lv.2
2013年01月22日 11:49:15
只看楼主

在介绍HY-GCHVMHY-GCHVM高供高计高压电能计量表的原理之前,我们首先来了解下传统计量表的一些知识。一、传统计量表:电能计量作为电力企业运营的核心,通过电能表对用户的数据进行采集和记录,获取进行电量结算的数据。现有的电能计量表主要由电压互感器、电流互感器、低压电能表构成。我国高压电能计量表数量在400万套以上,其中90%以上为10KV电压等级。二、传统计量表的主要弊端:1、整个电能计量系统的准确度无法统一标定,误差无法有效控制;

在介绍 HY-GCHVMHY-GCHVM高供高计高压电能计量表的原理之前,我们首先来了解下传统计量表的一些知识。
一、传统计量表:
电能计量作为电力企业运营的核心,通过电能表对用户的数据进行采集和记录,获取进行电量结算的数据。现有的电能计量表主要由电压互感器、电流互感器、低压电能表构成。我国高压电能计量表数量在400万套以上,其中90%以上为10KV电压等级。
二、传统计量表的主要弊端:
1、整个电能计量系统的准确度无法统一标定,误差无法有效控制;
2、运行能耗较高,电压互感器消耗大量的铜、铁、绝缘材料等资源;
3、安全隐患较多,存在铁磁谐振的可能性,干式互感器易老化导致绝缘薄弱,油浸式互感器易发生漏油问题;
4、由于表箱存放于低压区,难以防止低压窃电行为。
为了解决传统高压电能计量技术所面临诸多问题,鸿宇电气研发生产的HY-GCHVMHY-GCHVM高供高计 高压计量表突破了传统的“电磁式传感取样”+“低压三相电能计量”技术线路,采用了高压一次侧和二次侧相融合的整体高压电能直接计量方案,实现了高压电能计量系统的整体计量和资源节约。高压电能整体计量方案采用高压等电位方案,取消亿、二次系统的绝缘,大大见效了装置的体积和重量。高压电能整体计量方案如右图所示,基于这种设计方案开发的产品称做“高压电能计量表”。
HY-GCHVMHY-GCHVM高供高计高压电能计量表的原理是:A、B、C各相电路板上的供电电源采用单独分压器取电后在其供电模块内进行交直流转换实现。A、C相计量模块中电压采样由分压器在10KV相间分压获取。A、C相计量模块中电流采样由低压电流互感器(LPCT或Rogowski线圈)获取电流信号。A相和C相的计量模块将各自所采集到的实时电能信息、电压信息、电流信息、功率信息,通过光钎传送给处于B相的主控模块。B相主控模块对接收到的A、C相各类数据量分别加上时标,进行分析处理和记录保存,并提供隔离通讯的接口给低压终端和信息管理系统获取各项电量数据。
本文为鸿宇电气原创内容,转载请注明出处。 高压计量表:http://www.hongyuelc.com/