要做一个11米*6米的钢平台,平台上面放2个约175吨的灌,梁柱截面怎么选择呀? 还有那平台上的荷载怎么算呢?
要做一个11米*6米的钢平台,平台上面放2个约175吨的灌,梁柱截面怎么选择呀?
还有那平台上的荷载怎么算呢?
2楼
你的罐子肯定有支撑么 把罐子的力平分到支座输成集中荷载,
然后根据你板的选材可以折算出梁上线载,
再根据你的使用情况见 荷载规范 取个活荷载。恒载再加个1.5KN/M2的样子。
荷载就输完了- -
柱子用H型钢吧(本人刚做半年钢结构- -,只是一点建议)
回复
3楼
赞同,需要将荷载转换好输入到平台梁上 ,就可以,具体的截面需要计算。
回复
4楼
既然是罐体估计不是线荷载,应有专门梁做支撑结构。
如果平台不是很高,应该比较容易做,验算一下,风荷载及地震效应引起的倾覆力矩。
如果平台较高,可适当增加支撑,抵抗水平力。无论哪一种柱截面都不会很大。
回复
5楼
不建议这样。首先罐作用在结构上的力需要设备方提供给你,平台上的活荷载一般是检修罐的荷载,也得设备方提供。然后再根据罐的重心位置,考虑地震的附加弯矩,还有罐自身的风荷载都得加到下部结构上,才能计算。梁柱截面得看你怎么布置结构,看计算结果。
回复
6楼
同意楼上说的!找审核人商量下结构布置!布置合理与否对梁柱的影响很大的!
回复
7楼
这个罐子高度如果比较高的话,应该需要考虑风荷载和地震作用的,这个可以参考《多高层结构计算软件应用指南》这本书上写了怎么去模拟计算,至于梁柱的截面可以根据你自己的经验大致估计一个截面,然后经过计算的记过值,比如应力比等参数去调整。截面初步不需要选择很精确的,最重要的是计算准确就好,然后再调整一两次估计就差不多了。平台做起来是比较简单的,只是节点画图比较麻烦。
回复
8楼
如果钢平台离地面很高,钢柱子最好采用型钢混凝土柱子,其基础埋深根据地质实际情况确定,柱子、平台梁及板厚按实际计算值确定,还要考虑地震及风荷载作用下平台梁的抗侧力满足否?不满足要加一些斜撑,斜杆构件,平台上面的设备荷载要根据荷载规范及厂家提供设备的荷载及检修、操作荷载。尽量使设备刚心与质心重合,以免发生偏心导致过大的扭转及倾覆。
回复
9楼
用桁架梁,格构式柱,比较节省
回复
10楼
罐子一般都是有预埋件一样的东西接在梁上的,我以前做这种平台都是用国标的钢。。。算不过就加大一个型号。。
回复
11楼
建议在罐基础下面做钢梁,柱子用型钢。
回复