土建抹灰和水暖做立管有什么冲突?
fangyuanqu1985
2013年01月22日 11:04:48
来自于建筑施工
只看楼主

土建抹灰和水暖做立管有什么冲突,对以后有什么影响,以前也发生过先抹灰后安装和先安装后抹灰的案例,先后感觉都会有影响,但根据施工进度又必须尽快施工,如何处理二者之间的矛盾,也有的建议先在管路位置先抹板带,但现实中工人很少能够做到,大家有什么好的建议

土建抹灰和水暖做立管有什么冲突,对以后有什么影响,以前也发生过先抹灰后安装和先安装后抹灰的案例,先后感觉都会有影响,但根据施工进度又必须尽快施工,如何处理二者之间的矛盾,也有的建议先在管路位置先抹板带,但现实中工人很少能够做到,大家有什么好的建议
baihezhouzi
2013年01月24日 09:00:28
2楼
抹灰工作开始前,要求水电工对管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥浆或细石混凝土填嵌密实;保证水电管和抹灰层(找平层)之间包裹紧密。
电线管、消防栓箱、配电箱要安装完毕,并将背后明露部分钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。
这些细部处理完再开始大面积粉刷。班组技术交底的时候细心一点。
回复
miaotian001
2013年02月09日 20:33:46
3楼
先进行墙面抹灰,安装管道,做楼地面。
回复
qq825094918
2013年02月10日 16:18:10
4楼
同意上楼说法,如果先做完立管,管后抹灰有些地方不到位