请教:系统图这样画法是什么意思
x-bibby
x-bibby Lv.2
2007年08月30日 15:15:04
来自于照明工程
只看楼主

应急照明箱的系统图有如下的画法,接触器这样接是什么意思?

应急照明箱的系统图有如下的画法,接触器这样接是什么意思?

1188458098964.jpg

免费打赏
rencom886@co163
2007年08月30日 21:08:21
2楼
消防时联动接触器闭合,使得那条消防受控火线带电,自动点亮应急灯
不过用三相接触器控制三个单相回路不可取,我一般都会用三个单相接触器
回复
飞影道人
2007年08月31日 19:17:56
3楼

回答正确


回复
sunlover1949
2007年09月01日 10:45:01
4楼
消防受控火线?那应急照明企不是要有3根+充电+消防受控火线5根了?
回复
天涯居士
2007年09月01日 20:33:18
5楼



不对吧?
回复
huanahu
2007年09月02日 09:11:34
6楼

没看懂
回复
rencom886@co163
2007年09月02日 18:50:26
7楼
以下是引用hjwu1210在2007-09-01 20:33:18.0发表的内容:
以下是引用rencom886@co163在2007-08-30 21:08:21.0发表的内容:
消防时联动接触器闭合,使得那条消防受控火线带电,自动点亮应急灯
不过用三相接触器控制三个单相回路不可取,我一般都会用三个单相接触器



不对吧?

怎么不对,说说看
回复
hubeixp
2007年09月03日 16:54:51
8楼
2楼应该是对的
回复
allahnj
2007年09月03日 23:47:33
9楼
新人,我看不明,学习中.
回复
sjg6843
2007年09月05日 11:45:44
10楼
不同意2楼的观点,我认为用一只三相接触器完全可以.这里不必套用"一只三相开关不能控制3个单相回路"如此教条.当然非要用3个单相接触器也未尝不可,随设计者意愿而定.
另外不苟同楼主图示接触器触头画法,因这样画法好象触点被短路了,应单独画根出线.
回复
x-bibby
2007年09月27日 14:29:59
11楼


这正是我有疑问的地方,这图是设计院出的图。应该有四根线到应急照明回路灯具。
回复