各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(__________________________________________________________________________________请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(
__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
12楼
4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
回复
13楼
5. 消防水箱设置的其他要求
5.1 消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。
5.2 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。
回复
14楼
5.3 消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。
5.4 高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。
回复
15楼
5.5 消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。
5.6 消防水箱的附件配置及消防水箱安装、布置可参照一般给水水箱,在此不再列文说明。
回复
16楼
6. 消防水箱的材质选择
目前适合做水箱的材料有许多种,最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料,但它们各有优缺点。
回复
17楼
6.1 碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,并且防腐材料不得有碍卫生要求。
6.2 钢筋混凝土现场灌注的水箱,重量大,施工周期长,与配管边接处易漏水,清洗时表面材料易脱落。
回复
18楼
6.3 搪瓷钢板水箱水质不受污染,能防止钢板锈蚀,安装方便迅速,不受土建进度的限制,结构合理,坚固美观,不变形不漏水,适用性广。
回复
19楼
6.4 玻璃钢水箱不受建筑空间限制,适应性强,重量轻,无锈蚀,不渗漏,外形美观,使用寿命长,保温性能好,安全可靠,安装方便,清洗维修简单。
回复
20楼
6.5 不锈钢水箱坚固,不污染水质,耐腐蚀、不漏水,清洗方便,重量轻,不滋生藻类,容易保温,美观,施工方便,但价格高。
回复
21楼
自动喷水灭火采用临时高压给水系统时高位水箱设置高度的确定。
我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(以下简称《高规》)第7.4.7.2条对高位消防水箱的设置高度有以下规定即“高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时应设增压设施”,通常设计中消火栓系统与自动喷水灭火系统共用一个高位消防水箱,即由此选定的消水箱的高度能否满足自动喷水灭火系统的要求?
回复