消防水箱问题
cxy1689
cxy1689 Lv.3
2004年11月10日 17:53:03
只看楼主

各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(__________________________________________________________________________________请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!

各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(



__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
免费打赏
z89619473
2004年11月09日 11:53:11
2楼
应该设置屋顶水箱
回复
cxy1689
2004年11月09日 13:56:54
3楼
z89619473你好!请问为什么要设屋顶水箱?规范上规定的是临时高压应设屋顶水箱。
回复
dongdongsan003
2004年11月09日 15:49:05
4楼
如果是常高压,还要保证水量,才可以不设水箱的啊!
回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:52:04
5楼
消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。
回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:52:35
6楼
1. 消防水箱的作用

大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:52:49
7楼
2. 消防水箱的设置条件

消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下:

2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。

回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:53:02
8楼
2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。

另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。

回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:53:14
9楼
3. 消防水箱的设置位置及高度

消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:

3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。

回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:53:26
10楼
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

回复
xiangtao588
2004年11月09日 16:53:39
11楼
4 消防水箱的容积计算

消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:

4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。