最近一个工程一类高层,南面和东面带两个三层的裙房,请问裙房的消防供电等级怎么定?按一类高层负荷定还是按多层定啊,在线等
最近一个工程一类高层,南面和东面带两个三层的裙房,请问裙房的消防供电等级怎么定?按一类高层负荷定还是按多层定啊,在线等
2楼
按一级负荷设计
回复
3楼
要看你的裙房在建筑中算裙房还是算主体,要是算主体肯定是一级负荷,要是裙房不超过24米,有独立的疏散口那就应该按照多层建筑配电,主要是看建筑性质
回复
4楼
这个裙楼是不是和高层公用消防通道?如果是就得按一类
回复
5楼
好像在哪里看过,,裙房的消防负荷应该跟主体消防负荷等级一致吧?
回复
6楼
看《高规》1.0.3条