楼梯梯板计算支座一般按简支来做,有道理吗?
afei_pal
afei_pal Lv.6
2007年08月30日 09:48:53
只看楼主

梯板跟平台板应该是连续的?为什么计算时一般按简支来设计?是不是梯梁约束太弱了,还是其他原因?我们总工说可以按固支设计.大家说说

梯板跟平台板应该是连续的?为什么计算时一般按简支来设计?是不是梯梁约束太弱了,还是其他原因?
我们总工说可以按固支设计.
大家说说
免费打赏
liou0859
2007年08月31日 00:21:10
2楼
简支的好算
正说应该算连续,但一般来讲板顶构造配筋可以满足裂缝宽度,所以按简直也不出问题
大跨度楼梯要注意了,支座也可能产生裂缝哦,虽然在面层下边看不见.
回复
afei_pal
2007年08月31日 08:44:16
3楼

那大跨度计算\配筋应该注意什么?
回复
mayunjun
2007年08月31日 09:39:04
4楼
简支计算简单,对正弯矩偏于安全,楼梯板支座负筋有构造要求保证,一般支座配筋不小于跨中配筋的25%且保证最小配筋率要求,有这些保证时即便支座处上皮裂缝会稍微大一点,但一般也能控制在0.3mm以下。若楼梯板和楼梯平台板整体按连续板计算,计算精度较高,计算稍微复杂一点,计算结果比较经济。但按连续计算时楼梯踏步板对楼梯板的刚度稍有影响,一般忽略掉也是为计算简便。
回复
sjch
2007年08月31日 09:55:00
5楼
楼梯梯板计算支座一般不按简支来做,详见由建设部批准,华东建筑设计研究院有限公司设计,中国建筑标准设计研究院出版的《现浇钢筋混凝土板式楼梯》04SG307。楼梯板两端视为部分嵌固支座,跨中弯矩系数根据支座嵌固条件的不同,按1/8--1/10取值,支座弯矩系数统一按1/20取值。
回复
sjch
2007年08月31日 10:16:09
6楼
已上传由建设部批准,华东建筑设计研究院有限公司设计,中国建筑标准设计研究院出版的《现浇钢筋混凝土板式楼梯》04SG307,请自己搜索下载!
回复
afei_pal
2007年08月31日 13:08:45
7楼

支座弯矩系数统一按1/20取值,就是部分固支的意思吗?morgain软件就这样取的.
回复
afei_pal
2007年08月31日 13:19:52
8楼
计算楼梯的软件中,tssd可以绘制施工图,但计算书不完整.
morgain出的计算书我认为还可以.大家以为呢.讨论一下?
就是morgain有一个不好的地方,梯梁还要自己算!!!!!!!!!!!!!!
回复
ougaogong
2007年08月31日 14:50:11
9楼
本人认为按简支计算有道理。固支实际上较难保证固支施工条件。另外,本人认为指定支座和跨中的弯矩系数的方法也是可以的。
回复
hj521125
2007年09月01日 05:59:28
10楼
还要好好学习,我一般不管大小都是按简支的算的
回复
redrate
2007年09月01日 10:13:01
11楼
楼梯间先预留出来,带楼层施工完,才做的吧(楼梯板和楼层板不是一起施工的),个人觉得按简支更合理些,对于大跨度的楼梯板可用在简支计算的基础上加大支座负筋等方法,来防止裂缝问题。
个人看法,请大虾们多多指点。
回复