一挡土墙,两侧由剪力墙支撑。中间这道挡土墙宽9.5m,高13.5m,受到土压力q1=10,q2=67的侧压力。这挡土墙属于双向板,按双向板计算,底部支座弯矩为350左右。 最先按照悬臂式挡土墙计算时,按单向板计算,弯矩非常大(弯矩约2780),则挡土墙墙下条形基础要很大,感觉不对。应该按照双向板来计算,得出正确的弯矩,但是对于基础,是否也按照墙下条形基础计算?
方案不合理 参照水工挡土墙设计手册 扶臂式挡土墙重新做墙
回复
3楼
下端简化为固端,基础宽度要多大才够。
回复
4楼
朱总的书里说可以先按两端固支,再按下端固支上端铰支得出的结果取平均值计算剪力墙的内力,取单位宽度计算。不知道用在你这里适用不适用。
回复
5楼
挡土墙按两端固端,下端固端,上端简支计算,并取1米板宽计算,计算值可以取PKPM单工况值的计算结果取其最不利的较大值或者取其平均值代入计算。
回复
6楼
这个学习到了...
回复