空调机组安装及管道连接是否正确,空调机组与槽钢基础是否加减震垫
空调机组安装及管道连接是否正确,空调机组与槽钢基础是否加减震垫
2楼
空调机组与槽钢间加减震垫吗
回复
3楼
管道横平竖直,还可以,看不出什么毛病来吧
回复
4楼
机组第一台那个机组是4管制的吧,没看到冷凝水管呢
回复
5楼
需要加隔振垫
回复
6楼
问题:1、冷水管径不一致;2、进出水管道没有安装温度计或压力表;3、从图上看冷水管径小于DN50,且机组进出管为镀锌管,故应该采用镀锌管丝扣连接;4、阀门控制方向不一致;5、管径小于DN50应采用闸阀或截止阀;6、回水管上没有安装电动阀及其旁通;7、冷水供水管与机组连接应在机组盘管进水口处与供水管采用活接连接;8、冷凝水管未连接。9、冷热水管道直架不够;10、机组与制作结合处未放置减震垫;11、热水管安装问题同冷水管。
[
本帖最后由 cqk62 于 2013-1-23 11:26 编辑 ]
回复
7楼
过滤器的那个过滤网位置是不是要朝下
回复
8楼
7、冷水供水管与机组连接应在机组盘管进水口处与供水管采用活接连接。
实际施工没必要采用活接,法兰对接更可靠。
另如果风柜启停重要,可考虑在电动阀旁做个旁通手阀
回复
9楼
这是个施工中的半成品 管件只是点上了 没有跑焊缝
这样说有什么问题 人家施工的不乐意的 因为他还没有干完
但是镀锌钢管焊接有点浪费了 不如用焊接钢管吧
好了 我的脑袋可以竖起来了
回复
10楼
很好奇的又外国脑袋看了看
1 主机是约克的 算是高档货吧
2 风阀是一般的
3 水调节阀为省钱上的丝扣的
4压力表是黑管的
5蝶阀也是高档的
6管路式镀锌的
不太匹配啊 这么讲究为啥不把压力表盘管上成不锈钢的 水调节阀用成法兰的 风阀用个合资或进口的 从主机和管路是镀锌的上看 不差钱啊?
还有 水电动或自力调节阀前 建议最好能再有个过滤器 目数不低于60目
还有那个已经装好的过滤器 进水前的脖子上最好装个压力表
[
本帖最后由 fsb427 于 2013-1-24 21:19 编辑 ]
回复