关于火电厂煤仓间喷淋的一些问题
hongsa
hongsa Lv.2
2013年01月19日 13:27:17
只看楼主

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-17 20:00 编辑 目前的情况是这样的,主厂房内有一个净空15m的房间作为煤仓间,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,是要做自喷的,小弟有一些问题1、煤仓间的喷淋是按照工业厂房设计还是按照堆垛仓库设计?2、《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定煤仓间的火灾危险等级为“中Ⅱ级”,《自动喷水灭火系统设计规范》中:工业厂房可以找到相应的“中Ⅱ级”,但是堆垛仓库的火灾危险等级是按照“仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级”划分的,如何对应?

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-17 20:00 编辑

目前的情况是这样的,主厂房内有一个净空15m的房间作为煤仓间,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,是要做自喷的,小弟有一些问题
1、煤仓间的喷淋是按照工业厂房设计还是按照堆垛仓库设计?
2、《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定煤仓间的火灾危险等级为“中Ⅱ级”,《自动喷水灭火系统设计规范》中:工业厂房可以找到相应的“中Ⅱ级”,但是堆垛仓库的火灾危险等级是按照“仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级”划分的,如何对应?
免费打赏
windears
2013年01月20日 16:38:34
2楼
个人觉得,应该按工业厂房设计
回复
grost111
2013年03月15日 01:02:46
3楼
应该要上自喷系统,现在煤仓一般设计自动消防炮,我公司是合肥科大立安(消防水炮专业生产厂家),水炮设计技术可以喝我交流下,Q26850174
回复
伯大哥
2013年03月28日 14:09:45
4楼
按照火力发电厂与变电所设计防火规范GB 50229—2006表7.1.8 主要建(构)筑物和设备火灾自动报警系统与固定灭火系统
7.1.8 机组容量为300MW及以上的燃煤电厂应按表7.1.8的规定设置火灾自动报警系统、固定灭火系统
4.原煤仓、煤粉仓(无烟煤除外)
火灾探测器类型-缆式线型感温,灭火介质及系统型式-惰性气体
7.煤仓间带式输送机层火灾探测器类型-缆式线型感温
灭火介质及系统型式-水幕及水喷雾或自动喷水
回复
deda888
2013年04月03日 23:34:04
5楼
同意楼上的。
回复

相关推荐

APP内打开