〔求助〕CJJ 45-2006 表5.1.2是否为强制性标准
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年01月19日 12:08:49
只看楼主

现状:某次干道,路灯设计,路面有效宽度Weff=20米;拟采用半截光型灯具,双侧对称布置,灯具安装高度H=12米。现承装公司要求将灯具改为当地常用的10米路灯杆。以该数据校验:H=10米,S=35米,灯具功率150W,光通量18000lm;Weff=20米(计算宽度23米);利用系数查表得0.27,维护系数取0.6;经过计算:平均照度满足表表3.3.1(CJJ 45-2006)要求值;

现状:
某次干道,路灯设计,路面有效宽度Weff=20米;拟采用半截光型灯具,双侧对称布置,灯具安装高度H=12米。
现承装公司要求将灯具改为当地常用的10米路灯杆。
以该数据校验:
H=10米,S=35米,灯具功率150W,光通量18000lm;Weff=20米(计算宽度23米);利用系数查表得0.27,维护系数取0.6;
经过计算:
平均照度满足表表3.3.1(CJJ 45-2006)要求值;
功率密度值也满足表7.1.2要求值;
疑问:
1.H=10米;Weff=20米很显然不满足表5.1.2 H≥0.6Weff的要求,则该设计是否有误?
2.表3.3.1还提到平均亮度指标,是否需要校验该值?看数份计算书都没有该项指标的校验,是何原因?
免费打赏
xinye10
2013年03月07日 12:53:23
2楼
已查知,该表格仅仅为初步设计建议值,道路照明评价指标仍以表3.3.1为准;
查该帖说明( http://bbs.co188.com/thread-1467980-1-1.html),核心评价指标似乎只有两个,平均照度和功利密度值;
回复

相关推荐