现在用一100KVA变压器来供照明及十几台空调,无功损耗700多W,为什么补偿柜不投入呢??
现在用一100KVA变压器来供照明及十几台空调,无功损耗700多W,为什么补偿柜不投入呢??
2楼
700多W,点投入!
回复
3楼
无功主要是补偿电感部分损耗,照明用电基本上是电子式的,或节能用品,空调如是变频的,以上两种功率因素较高,无法自动投入,另外,你只提供无功电量,不提供有功电量,也不好为你分析
回复
4楼
负荷太小了吧
回复
5楼
顶正确答案!老万神勇,应该手到病除。
另:查查有无罚款,如果没有,就是不需要补偿。
回复
6楼
100KVA变压器,无功损耗700多W?那还算事吗?是不是差了一个K呀?
回复
7楼
无功有W的单位吗?
楼主的700多是从哪知道的?
回复
8楼
楼主说的无功消耗指的是计量表上显示的数据吧?只要电费单上没有额外罚款,是正常的!判断无功补偿投不投需要看负荷全部运行时功率因数是否达标,如果功率因数很低(小于0.9),电容器不投,那就是电容器补偿装置问题!
回复
9楼
因你所带设备自然功率因数较高,若想要其投入需将控制器设置高一点,具体看现场情况、
回复
10楼
无功损耗700W是什么概念,是由于无功电流造成的线路阻抗损耗吗?无功投入与否与你的系统功率因数有关,要看这时候的功率因数是多少,改变投入的条件设定值可以实现你的想法。
回复