室外后建一个电梯,高宽比不满足怎么办。
王巨土
王巨土 Lv.3
2013年01月18日 17:42:10
只看楼主

一个8层电梯井,要求不能与原建筑有拉结,设缝隔开,可是高宽比不满足怎么办?

一个8层电梯井,要求不能与原建筑有拉结,设缝隔开,可是高宽比不满足怎么办?
免费打赏
钢汉
2013年01月20日 22:48:29
2楼
什么高宽比满足不了,是钢结构还是土建
回复
王巨土
2013年01月24日 10:02:38
3楼
做钢结构的。。但是规范上说不应做成单跨。这条框架和钢框架都有。可否考虑做剪力墙的呢?
回复
zyhjiao
2013年01月24日 14:41:13
4楼
个人认为电梯井更像构筑物,可以做成单跨,地震的时候谁还能坐电梯呢?如果很倒霉坐电梯的时候地震了,只要电梯井不倒对于结构来说就可以了。最主要的是控制风作用下的位移和加速度。做剪力墙当然可以,但有门的一边跟框架其实也差不多了。

[ 本帖最后由 zyhjiao 于 2013-1-24 14:43 编辑 ]
回复
王巨土
2013年01月24日 17:01:01
5楼
但是要求不能与原建筑有连接。。那么不应该算单独的建筑么?
回复
zyhjiao
2013年01月25日 09:06:23
6楼
是单独的建筑,我想说的是:电梯井没有必要按照抗规限定高宽比和单跨框架。
回复
王巨土
2013年01月25日 09:56:19
7楼
问题就在这里。。审图过不去。
回复
zyhjiao
2013年01月25日 11:08:07
8楼
审图的可以先沟通,看看是什么想法,问题还是可以解决的。
回复
王巨土
2013年01月25日 12:42:28
9楼
多谢,现在准备原建筑加固再加这个电梯了,动作有点大了。。。
回复
ghgkm
2013年01月29日 22:07:32
10楼
后建的这种电梯结构,一般还是要与原结构主体可靠拉结的啊,既保证新建结构的稳定又受力合理经济啊
回复

相关推荐

APP内打开