电缆头分析击穿
xslhk
xslhk Lv.2
2007年08月29日 22:19:49
只看楼主

这个电缆头是装在户外环网箱内请问那位高手分析一下下面这个电缆头是什么造成击穿的!!!谢谢

这个电缆头是装在户外环网箱内请问那位高手分析一下下面这个电缆头是什么造成击穿的!!!谢谢

1188397175464.jpg

免费打赏
haote_xu
2007年08月30日 09:58:58
2楼
我斗胆说两句
1.本身瓷套(电缆头部)有缺陷.
2.导电杆焊接不良(如果有焊点)
3.有以上原因引起高压放电产生高热最后导至击穿开裂.
见笑!
回复
zxyzxy962
2007年09月07日 12:51:12
3楼
只是导管被击穿了吗,连接电缆的电缆头也拿来看一下
回复
cialong
2007年10月19日 10:31:04
4楼
应该是环氧树脂的套管吧? 从事故点看估计是产品的局部放电过大,长期运行造成环氧树脂加速老化,最终直接电击穿. 产品应该运行超过1年了吧?
回复
lingxuct
2007年10月20日 08:48:03
5楼
密封不好进水了。