请问那位高手给我分析一下这个电缆头是怎样烧弧,击穿谢谢
请问那位高手给我分析一下这个电缆头是怎样烧弧,击穿谢谢
2楼
烧弧最严重处就是有缺陷处。可能原因1.由于电缆头安装不合格,从电缆头顶部对安装板轻微放电,导致电缆头的内绝缘材质损坏,内绝缘破坏后,电缆头对安装板严重放电。
2.电缆头的材质本身有缺陷,在运行过程中对安装板放电。
从图片来看,由于电缆头顶部有向安装板放电的痕迹,极可能是第一种情况。
回复
3楼
谢谢!!现在知道了可以写报告了
回复
4楼
应该是瓷件质量有问题,如果是安装不合格对安装板轻微放电的话,会引起桩头对安装板放电,桩头不可能完整,看图片应该从里面烧出来的。还有可能是接头没处理好,过热引起瓷件损坏
回复
5楼
一,电缆头本身不合格.
二,安装不当,使绝缘破损.
回复
6楼
同意楼上的看法(烧弧最严重处就是有缺陷处。可能原因1.由于电缆头安装不合格,从电缆头顶部对安装板轻微放电,导致电缆头的内绝缘材质损坏,内绝缘破坏后,电缆头对安装板严重放电。
2.电缆头的材质本身有缺陷,在运行过程中对安装板放电。
从图片来看,由于电缆头顶部有向安装板放电的痕迹,极可能是第一种情况。)
回复
7楼
求教 :这个不存在击穿吗?
只见你们回烧弧
回复