多层厂房几根大梁挠度超了会怎样
saga.1
saga.1 Lv.8
2013年01月18日 14:34:19
只看楼主

出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗

出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗
免费打赏
chongyajiji
2013年01月22日 13:22:14
13楼
没有什么关系,首先在设计的时候,我们无论是钢材强度还是混凝土强度,都考虑了折减,砼的弹性模量取值肯定比实际要高,另外,设计的时候荷载取值也会偏大的,那根梁不一定能分摊到那么大的荷载,还有,梁的计算跨度模型计算也是偏大,所以楼主不用担心!推万步说,就算开裂又怎么样?也就是不满足正常使用,承载力还是满足的,房子也垮塌不了!而且还和采取措施的,比如以后加固的时候可以加大梁截面,粘碳纤维等等,很多方法可以处理的,没有问题,楼主不要担心!
回复
mk-14132008
2013年01月22日 13:28:55
14楼
应该没什么问题的,最差的结果就是感官差一点。厂房层高较高,这种感觉会小很多。其实如果是根据PKPM计算结果自己配筋的话,那PKPM施工图中的挠度计算也是不准的,一般配筋时都会超配一些,而且楼上几位已经说了,LZ检查一下是否扣除了起拱值。查看一下结构设计总说明,一般单位的总说明模板中都会有起拱要求,不知道LZ设计时是否自己修改的总说明还是直接套用现成的,可以找一下总说明中是否有关于起拱的要求。即使没有规定一般施工单位也会起拱的。
回复
熊利文
2013年01月22日 13:33:05
15楼
大跨度梁,一般都会预先起拱(起拱值约跨度的2/1000~4/1000);根据《砼》3.4.3注3,验算挠度时,可扣除起拱值,但应注意裂缝验算是否通过。
回复
zyb15023265759
2013年01月22日 15:20:45
16楼
大跨度梁,一般都预先起拱,起拱值约为计算跨度的2/1000~4/1000,再根据《混凝土结构设计规范》3.4.3-3,计算挠度限值时,可先扣除起拱值,并应注意挠度、裂缝计算是否满足?
回复
luyuzhu007
2013年01月22日 21:11:31
17楼
一般情况下,只要跨高比不大于15,挠度是没有问题的。即使有问题,还要看看你这个梁是不是直接支撑设备。如果是的话,那就出变更吧,如果不是的话,考虑到厂房活荷载取值比较大,实际挠度应该不会有问题。希望能帮到你
回复
yyh19760927
2013年01月23日 09:22:59
18楼
建议楼主手算一下,我算过一回,PKPM算的取值有问题结果明显偏大。
回复
二草
2013年01月23日 12:45:44
19楼

9米跨 起拱2/1000=18
35-18=17
9000/17=529>300怎么还超?
回复
二草
2013年01月23日 12:47:18
20楼
配筋35看成挠度35了。。
回复
wwwhfut
2013年01月24日 12:10:29
21楼
多配点钢筋,板加厚。一般就没有问题了
回复
萧剑
2013年01月24日 16:29:53
22楼
关于你大梁挠度,你查看下你的计算挠度值,如果跨度超过4m,然后让施工单位起拱,计算值减去起拱值后这样看能不能满足。还有就是你在pkpm验算挠度时可以考虑楼板的翼缘作用的,这样看能不能满足,如上办法满足后,是没有问题的。