关于室内多层厂房的室内消火栓环管应设置在底层顶好些还是室外埋地敷设?
攻城师24616
2020年02月10日 22:05:07
只看楼主

本人新人一枚,最近接触一个项目,一个片区的厂房项目,均为大开间的多层丙类厂房;关于室内多层厂房的室内消火栓环管应设置在底层顶好些还是室外埋地敷设?由于后续商家进厂厂房内部还会做分隔改造,本次施工图阶段采用哪种方式方便后面改造呢?(目前也不知道后面分隔是怎样的)厂房一层层高均为6m,我现在是考虑设置在底层顶(本项目也有喷淋系统,不知道管线交叉会不会影响生产使用),有没有专家指点指点。。还有厂房需不需要考虑美观问题啊。。

本人新人一枚,最近接触一个项目,一个片区的厂房项目,均为大开间的多层丙类厂房;关于室内多层厂房的室内消火栓环管应设置在底层顶好些还是室外埋地敷设?由于后续商家进厂厂房内部还会做分隔改造,本次施工图阶段采用哪种方式方便后面改造呢?(目前也不知道后面分隔是怎样的)厂房一层层高均为6m,我现在是考虑设置在底层顶(本项目也有喷淋系统,不知道管线交叉会不会影响生产使用),有没有专家指点指点。。还有厂房需不需要考虑美观问题啊。。

免费打赏
小陈
2020年02月11日 17:05:07
2楼

消火栓系统环管最好走一层梁底敷设。便于以后改造!

回复
隔壁的大兄die
2020年02月12日 13:32:21
3楼

鉴于改造方便和节约成本,建议贴梁底敷设。

回复
yghglg
2020年02月16日 19:28:04
4楼

可以安装在据地一定高度下,在满足厂房使用要求前提下,不必都一直在梁底下敷设,减少竖管长度。

回复