出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗
出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗
2楼
有人看看吗……
回复
3楼
看挠度超多少?实配时钢筋有无放大?只要计算配筋不是太大,挠度超的也不是太多(5%左右),一般没啥问题的,不用担心
回复
4楼
有几根主梁上配筋比较大,到35,挠度超的也比较多,30%吧
回复
5楼
施工单位会起拱施工的 一般不会有太大问题。
回复
6楼
超的比较大,梁跨度有9m
回复
7楼
大跨度梁,一般都会预先起拱(起拱值约跨度的2/1000~3/1000);根据《砼》3.4.3注3,验算挠度时,可扣除起拱值。考虑起拱后,再看看。
回复
8楼
LZ不用太担心,挠度局部超限纯粹观感问题,又不是承载力不足。而且PKPM计算的挠度本身就有问题。大跨梁施工单位一般都会预起拱,如果还没施工到此处,LZ可以出设计变更单,按砼规要求预起拱。
回复
9楼
几层,很多梁都这样,觉得挠度超了开裂会很严重
回复
11楼
减掉起拱值再核对一下。
回复
12楼
减了还是超……
回复