多层厂房几根大梁挠度超了会怎样
saga.1
saga.1 Lv.8
2013年01月18日 14:34:19
只看楼主

出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗

出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗
saga.1
2013年01月18日 16:00:24
2楼
有人看看吗……
回复
xixitantian
2013年01月18日 16:16:09
3楼
看挠度超多少?实配时钢筋有无放大?只要计算配筋不是太大,挠度超的也不是太多(5%左右),一般没啥问题的,不用担心
回复
saga.1
2013年01月18日 16:44:22
4楼
有几根主梁上配筋比较大,到35,挠度超的也比较多,30%吧
回复
o如梦无痕o
2013年01月18日 16:45:42
5楼
施工单位会起拱施工的 一般不会有太大问题。
回复
saga.1
2013年01月18日 16:50:02
6楼
超的比较大,梁跨度有9m
回复
zll523
2013年01月18日 17:28:38
7楼
大跨度梁,一般都会预先起拱(起拱值约跨度的2/1000~3/1000);根据《砼》3.4.3注3,验算挠度时,可扣除起拱值。考虑起拱后,再看看。
回复
shoo775
2013年01月21日 10:41:21
8楼
LZ不用太担心,挠度局部超限纯粹观感问题,又不是承载力不足。而且PKPM计算的挠度本身就有问题。大跨梁施工单位一般都会预起拱,如果还没施工到此处,LZ可以出设计变更单,按砼规要求预起拱。
回复
saga.1
2013年01月21日 12:56:27
9楼
几层,很多梁都这样,觉得挠度超了开裂会很严重
回复
加班不画图
2013年01月22日 09:20:22
11楼
减掉起拱值再核对一下。
回复
saga.1
2013年01月22日 11:37:16
12楼
减了还是超……
回复