pkpm,36层剪力墙,地下两层,地下室外墙抗剪超限,加大墙厚仍无法满足,该如何进行调整? 新手,求高手……
pkpm,36层剪力墙,地下两层,地下室外墙抗剪超限,加大墙厚仍无法满足,该如何进行调整?
新手,求高手……
2楼
才2层地下室,建议增加梁和柱,将地下是外墙按照双向板来考虑设计计算方案尝试一下。这是结构模型建立的概念问题。
回复
3楼
无间道 发表于 2013-1-19 11:27 才2层地下室,建议增加梁和柱,将地下是外墙按照双向板来考虑设计计算方案尝试一下。这是结构模型建立的概念 …地下室外墙如何按双层板考虑? 还请指教。在PKPM的墙柱信息中提示的是地下室水土压力什么的,搞不清楚,在此也请指教下。(PKPM是如何考虑水土压力的?)
回复
4楼
一直不明白,地下室外墙没有箍筋如何考虑抗剪呢?
回复
5楼
s15021 发表于 2013-11-15 16:49 一直不明白,地下室外墙没有箍筋如何考虑抗剪呢?板类的构件靠混凝土本身抗剪,分布筋只能算销栓作用,目前不考虑
回复
6楼
地下室正解。
回复
7楼
kketchup 发表于 2013-11-15 16:55 板类的构件靠混凝土本身抗剪,分布筋只能算销栓作用,目前不考虑地下室剪力这么大,混凝土抗剪能满足?
回复
8楼
如果是局部一小部分墙体超限,而且超限比例不大,可以不做考虑,毕竟地下室外墙是整体性的。如果超限较大,可采用加大砼标号、增强水平钢筋、加大墙厚等措施