两台ATS能否控制两台发电机组?
gxhzhw
gxhzhw Lv.2
2013年01月17日 19:36:18
只看楼主

现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。

现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。
免费打赏
franklj
2013年01月21日 11:46:47
2楼
用两台发电机作为备用电源说明系统对供电可靠性要求很高。找一下ATS厂家,我知道有三路电源自动转换器的ATS,一般是两路市电,一路油机电源。我想两路油机电源再加一路市电的和前面差不多,就是多一路油机起停控制模块,还有软件设置稍微改一下就行了,告诉厂家一路市电,两路油机电源,请他们选产品,具体问一下:万高、泰永、中凯。。。。,绝对不是做广告哈!希望有用!
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:47:54
3楼
学习中。。。。。
回复
huaxin518-gyb
2013年01月21日 16:39:07
4楼
双柴发一用一备加一路市电,建议取消柴发自启动,两柴发通过一把双投刀开关切换,在馈线箱内电气联锁,刀开关出线端和市电通过双电源二取一。这样是比较稳妥的方案,很多问题在理论上是可以实现的,但是现在电气元件的质量实在是不敢恭维,曾经搞过PLC加接触器轮置双柴发,但现场使用后依然是不理想,又改回了双投刀机械联锁的方案。个人见解,供参考。
回复
lingxuct
2013年01月21日 16:53:03
5楼
负荷侧设置失电启动发电机(1)的电路(用一只中间继电器常闭接点),再设置发电机(1)失电与负荷失电(同一只中间继电器)二付常闭接通时间继电器,通过延时(30秒)后启动发电机(2)。

这样,市电失电时启动发电机(1);
当市电失电且发电机(1)在30秒内无法建立电压时,启动发电机(2)。

在发电机(2)工作过程中,发电机(1)自动启动(建立电压)后,ATS1自动切换到发电机(1)供电。

楼主这样可以吗?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-21 16:55 编辑 ]
回复
踏雪
2013年01月21日 23:20:23
6楼

QQ截图20130121231924.png
回复