请教一层高8.5米展厅的风口选择问题
zcwpig
zcwpig Lv.3
2013年01月17日 08:56:05
来自于中央空调
只看楼主

本人做一个沙盘展厅。吊顶高度为8.5米。采用VRV空调,末端是高静压风管机。我想请教一下大家送风口和回风口的选择。送风口是选择散流器还是旋流风口呢?选择散流器我觉着层高太高了,送不到风。回风口应该用单层百叶就行了吧?

本人做一个沙盘展厅。吊顶高度为8.5米。采用VRV空调,末端是高静压风管机。
我想请教一下大家送风口和回风口的选择。
送风口是选择散流器还是旋流风口呢?选择散流器我觉着层高太高了,送不到风。
回风口应该用单层百叶就行了吧?
免费打赏
hcq78
2013年01月23日 11:37:14
12楼
建议把球形喷口布在侧面,可参考机场或会展中心的,不一定要布在天花上。
回复
fk9988
2013年01月23日 14:45:33
13楼
旋流风口层高大时送风效果比较好。
回复
laokaikkk
2013年01月23日 15:23:36
14楼
旋流风口可以,但回风必须侧墙底回风。
回复
yinlong76
2013年01月23日 16:10:14
15楼
VRV是否有那么大的静压做旋流风口
回复
susanmonica
2013年01月24日 10:17:13
16楼
球型喷口比较合适,层高太高,旋流风口恐怕也不能完全保证效果,嗯,确实可以布在侧面,不一定做下送的
回复
e688w51
2013年01月25日 12:40:16
17楼
高静压的风管机最大静压可达196Pa!
回复

相关推荐