哪位高人帮忙解答一下,砌体结构,带半地下室的,室外填土在-1.100,混凝土挡土墙做到0.000标高,车库部分由于要开门,不能做到0.000标高,首层标高是4150吗,这样就违反抗规层高不超过3600了?还是3200,不超规范?
哪位高人帮忙解答一下,砌体结构,带半地下室的,室外填土在-1.100,混凝土挡土墙做到0.000标高,车库部分由于要开门,不能做到0.000标高,首层标高是4150吗,这样就违反抗规层高不超过3600了?还是3200,不超规范?
2楼
期待大师指点。
回复
3楼
很明显的结构嵌固端是在-1.100m,的位置,首层层高应该按4.3m算,哥们你这个超限了。把正负零定在那个位置有点掩耳盗铃的意思
回复
4楼
楼主你的问题出现在地下室嵌固端所取位置,可以从室外填土标高以及地下储藏室标高可确定,而你一层标高即(0.000处)是3.200,而你半地下室车库比一层楼面标高降低-0.950你的一层层高不该为4.150。
回复
5楼
大神。能不能详细点。你说的没懂
回复
6楼
下部,明显成为底框了,
回复
7楼
你这个是个别房间层高大于3.6,采取加强措施,保证高厚比,审图应该能沟通吧。不过最好让建筑想法子,减少室内外高差,适当加长车库坡道。
回复
8楼
建筑物的高度是指檐口标高+室内外高差,这样你按一下计算器就ok了啊
回复
9楼
这种结构属于局部层高超规范的,建议还是满足规范为好!
否则审图不同意时,有你难受的了
回复
10楼
超了。建议再调整
回复
11楼
砌体的地面首层层高一般是从刚性地坪到2层楼板面的高度
看楼主的条件局部层高超高,需要找审图沟通如何加强处理
回复