有没有做变频多联机的朋友,想请教下你们的室内机是怎么开发的,假如我现在要开发一台5000W的室内机,相匹配的室外机是一台12000W的外机,如果是数码多联机,可以直接保证室外机按5000/12000×100%=41.7%的输出,就可以完成室内机的开发;对于现在的变频多联机,因为转速和能力不一直线关系,不能这样调节,想知道各位的开发方式。抛砖引玉,先说下我们的开发方式,保证冷凝温度,蒸发温度,调节压缩机转速,室内机风量,换热面积,最终达到内机能力要求。

有没有做变频多联机的朋友,想请教下你们的室内机是怎么开发的,
假如我现在要开发一台5000W的室内机,
相匹配的室外机是一台12000W的外机,如果是数码多联机,可以直接
保证室外机按5000/12000×100%=41.7%的输出,就可以完成室内机的开发;
对于现在的变频多联机,因为转速和能力不一直线关系,不能这样调节,想知道各位的开发方式。

抛砖引玉,先说下我们的开发方式,保证冷凝温度,蒸发温度,调节压缩机转速,室内机风量,换热面积,最终达到内机能力要求。
另外如果按国际18837的方式测试会不会因为分配不平衡导致开发的内机不符合要求?
图片1.png
18837测试方法如上。

图片1.png

免费打赏
skycoolcool
2013年01月16日 16:43:36
2楼
有没有做这块的朋友,一块探讨下。
回复
肯德制冷
2013年01月16日 17:02:38
3楼
学习到方法了
回复
lszt007
2013年01月19日 18:09:40
4楼
海尔的?李文旭认识不?
回复
jxkanghao79
2013年07月06日 06:09:50
5楼
:):(:D,路过,坐等探讨
回复
adingkgb
2013年07月08日 09:27:22
6楼
外机根据蒸发压力和冷凝压力控制(相信应该结合内机发出的冷量要求信息)
你内机的电子膨胀阀是根据什么控制的?
回复
wxz850317
2013年07月09日 12:16:46
7楼
根据压缩机规格书,做出压缩机能力曲线,找到这个能力下的压缩机转速,之后按照这个转速保你设计时候的冷凝压力,内机的蒸发压力,就可以了
回复
lszt007
2013年07月09日 19:03:57
8楼
个人感觉跟冷凝温度没有直接关系,很多厂家针对多联机内机的特殊性有专门的内机试验台,将换热器的低压压力控制在目标压力,当然对节流前温度必定有要求(此时节流前肯定有过冷),按照这个调试即可。
个人观点,请参考。其实压缩机的能力都是在54.4冷凝温度7.2蒸发加之过冷过热度的要求试验出来的,估计内机的试验台和此类似。
回复
skycoolcool
2013年09月23日 12:01:38
9楼
adingkgb 发表于 2013-7-8 09:27 外机根据蒸发压力和冷凝压力控制(相信应该结合内机发出的冷量要求信息)你内机的电子膨胀阀是根据什么控 …内机出口过热度,保证冷媒完全蒸发的开度
回复
adingkgb
2013年09月26日 11:08:51
10楼
skycoolcool 发表于 2013-9-23 12:01 内机出口过热度,保证冷媒完全蒸发的开度恩,一般多联机,内机电子膨胀阀基本都是根据内机自身参数判断开度但据我理解,有些品牌的机组是根据内机设定温度和实际回风温度先判断出需求负荷,先确定一个基础的开度,再结合出口过热度(或过冷度),调整实际的电子膨胀阀开度