外机安装调试-安装示意图 主机安装注意事项: 1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。 2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。 3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。 4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。 机组落差一般要求: 室内机产品安装注意事项 1.1 机组安装尺寸(见产品外形尺寸) 1.2 机组安装基础 确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。 1.3机组安装位置与环境 安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋; 应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响; 应预留通风空间; 应预留维修保养所需要的空间; 应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动; 1.4 机组电气安装 所有电气安装必须由专业人士按国家和当地法律、规章进行。 机组必须可靠接地,符合GB 50169相关要求。 现场接线是请以机身所贴线路图为准。 2、产品外形尺寸 风管内机外型尺寸如下

外机安装调试-安装示意图
ba6840f04ce31d20bdb8c76d85684cc3.jpg
主机安装注意事项: 1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。 2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。 3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。 4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。 机组落差一般要求:
1866e89e30a91ecbd00a8a2f955c5861.jpg
室内机产品安装注意事项 1.1 机组安装尺寸(见产品外形尺寸) 1.2 机组安装基础 确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。bee416f9c5a3725869a31760189e81f5.jpg
产品安装及维修空间
248d1a63573b2ad0f1fea4f6da63ca4d.jpg
安装后需检查项目:
要检查的项目 若安装不当可能发生的情况
机组各部分安装得牢靠吗? 机组可能跌落,振动或发生噪音
进行漏气检查了吗? 可能导致制冷量(制热量)的不足
机组隔热充分吗? 可能凝露、滴水
排水顺畅吗? 可能凝露、滴水
电源电压与产品铭牌一致吗? 机器可能出现故障或零件可能烧坏
线路和管道安装正确吗? 机器可能出现故障或零件可能烧坏
机组是否已安全接地? 有漏电的危险
电线型号符合规定吗? 机器可能出现故障或零件可能烧坏
室内、外机出风口、进风口有障碍物? 可能导致制冷量(制热量)的不足
制冷剂管长度和制冷剂充填量记录了吗? 充填的制冷剂量无法把握
压缩机机脚的运输固定环卸下了吗? 可能出现损坏压缩机
试运行: 1. 试运行前检查项目 ☆ 检查机组外观及管路系统是否有运输或搬运时遭到损坏 ☆ 检查机组内电器元器件的接线端子是否松脱,相序是否正确 ☆ 检查风机旋转方向是否正确 ☆ 检查系统中的阀门是否已经全部打开 2. 试运行 ☆ 试运行前必须在以上各项检查均合格的情况下,由专业人员进行 ☆ 给机组通电,将线控器或遥控器设置为开 ☆ 一分钟内,室外风机和压缩机自动启动 ☆ 压缩机启动后,若有异常声音出现应立即停机检查。

2017年10月24日 11:09:21
2楼
和品牌有关系吗?谢谢分享
回复
放水发电
2017年10月26日 07:56:05
3楼
最好上传附件
回复
放水发电
2017年10月30日 08:14:11
4楼
学习一下,涨知识!
回复
取什么名好呢
2017年10月31日 10:02:18
5楼
简单粗暴易上手
回复
青云飞
2017年11月02日 12:27:05
6楼
高大上,不错不错不错
回复

相关推荐

多联机安装图片
工地图片 2010-03-12 02:56:28