【暖通案例分析】最详细的变频多联机安装实例分析
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月07日 11:41:47
来自于中央空调
只看楼主

本课件是以大金VRV变频多联机为例。引自大金空调课件。 专用工具和材料 要点: 1、请务必使用空调安装专用工具; 2、请务必使用空调安装专用材料; 3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。 1、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用工具; 2、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用材料; 3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。

本课件是以大金VRV变频多联机为例。引自大金空调课件。
专用工具和材料
要点:
1、请务必使用空调安装专用工具;
2、请务必使用空调安装专用材料;
3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。

1、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用工具;
1.png
2、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用材料;
2.png

3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。
3.png

4.png

材料及设备保管
要点:
1、仓库内保持清洁、通风状态;
2、配管放在离地约300mm高的支架上,末端必须用盲盖或胶带封口;
3、按包装上照规定的箭头方向和堆放层数放置室内机。


1、为保持配管的清洁、干燥,配管应放在离地约300mm高度的支架上,末端必须用盲盖或胶带封口保护,以防止灰尘、水分侵入管内,仓库内保持清洁、通风状态;
5.png
冷媒管安装
要点:
1、Φ6.4~25.4冷媒管的固定间距1.2m以下,Φ25.4以上冷媒管的固定间距1.5m以下;
2、采用抱箍、卡箍等规范的材料进行固定;
3、在分歧管前后、转弯前后以及与室内机连接附近都要固定;
4、分歧管前后至少需要500mm的直行距离,两个分歧管之间也至少需要1000mm间距;
5、安装分歧管时,必须保持在同一水平面内;
6、相同管径的冷媒管连接时,可采用胀管、束接;
7、冷媒管在焊接时需充入氮气,防止冷媒管被氧化;
8、安装冷媒管需横平竖直,并注意封口。

1、Φ6.4~25.4冷媒管的固定间距1.2m以下,Φ25.4以上冷媒管的固定间距1.5m以下。
6.png

7.png

8、在安装分歧管时,必须保证分歧管前后都有≥500mm的直行距离,此外,两个分歧管之间也需要≥ 1000mm的距离;
8.png

9、安装分歧管时,必须保持在同一水平面内;
9.png

12、冷媒管在安装过程中需注意及时封口,以免杂质侵入;
10.png
冷凝水管安装
要点:
1、冷凝水管需要至少1%的坡度,固定间距为0.8~1.0m;
2、有的室内机带有提升泵,安装冷凝水管时须按照标准方式提升;
3、冷凝水管汇流时,必须错位连接;
4、支管与横向主管汇流呈90°或45°连接;
5、安装高静压负压型设备的冷凝水管时,必须设置存水弯;
6、冷凝水管与冷媒管须分层固定;
7、排气孔不能朝上;
8、连接冷凝水管时,须使用专用胶水。

1、安装冷凝水管横管时,需要保证至少1%的坡度,固定间距为0.8~1.0m;
11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

16.png

室内机安装
要点:
1、水平安装;
2、合适的安装高度;
3、合适的气流方向;
4、合适的使用场所;
5、吊杆下方采用双螺母固定;
6、吊杆长度大于1.5m时需加固;
7、出回风口需要防尘保护。
17.png
5、室内机吊杆下方采用双螺母固定,下方预留吊杆约5cm;
18.png
风管连接
要点:
1、根据现场具体情况选择风管材料;
2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
3、出回风风口必须与风管连接紧密;
4、根据室内机静压等具体情况确定风管长度;
5、为防止共振,应进行软连接;
6、风管不能急转弯出风口不能急变径;
7、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
8、风管需要固定。
1、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风管材料;
19.png

20.png

21.png

室外机安装
要点:
1、必须保证室外机的散热条件;
2、向上排风时,特别要注意天花板的高度,必要时增加风帽;
3、室外机安装在基础上,并设置橡胶减震垫,厚度≥10mm;
4、必须保证室外机的维修空间;
5、VRVⅢ系统,多台外机之间连接必须使用大金分歧管;
6、室外分歧管须按照各品牌规范安装;
22.png

23.png

系统作业
要点:
1、气密试验时,必须从气液两管同时加压;
2、气密试验时,R410A系统加压到4.0MPa;
3、气密试验结束后,系统内可保持1MPa左右的压力;
4、真空作业时必须连接压力表,且须从气液两管同时抽真空;
5、真空作业时,压力必须达到-0.1MPa;
6、充填冷媒时,使用质量合格的冷媒;
7、充填冷媒时,必须定量加液。
24.png

25.png

配线连接
要点:
1、信号线需要使用双芯多股护套软线,严禁使用硬质线;
2、室内机信号线需要一进一出连接;
3、信号线不能和电源线铺设在一起,必须保持50mm以上的间距;
4、电源的规格必须符合相关标准;
5、VRV系统室内机、室外机需要分别设置电源开关;
6、连接电源线时请使用接线端子;
7、电源线必须按照规定接地;
8、配线可根据具体环境穿管布置。
26.png

27.png

28.png



28.png


27.png


26.png


25.png


24.png


23.png


22.png


21.png


20.png


19.png


18.png


17.png


16.png


15.png


14.png


13.png


12.png


11.png


10.png


9.png


8.png


7.png


6.png


5.png


4.png


3.png


2.png


1.png

bmw_88
2016年01月07日 14:46:38
2楼
真是好东西 感谢分享努力学习
回复
phanghui
2016年01月08日 09:00:07
3楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
w564718894_yh
2016年01月08日 09:52:48
4楼
谢谢楼主,学习了。
回复
攻城师56180
2016年01月08日 10:40:10
5楼
感谢分享努力学习
回复
luochongchong
2016年01月08日 10:42:05
6楼

真是好东西 感谢分享努力学习
回复
lweiwei_2009
2016年01月08日 11:11:15
7楼
谢谢楼主分享
回复
lyg0486533
2016年01月08日 11:15:33
8楼
先谢楼主 不错的资料收到
回复
游乐儿123
2016年01月08日 11:47:00
9楼
lyg0486533 发表于 2016-1-8 11:15 先谢楼主 不错的资料收到
回复
szg169
2016年01月08日 13:04:01
10楼
学习了,感谢分享!!!
回复
huangjiasi4
2016年01月08日 13:15:27
11楼
学习了 谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开