请问前辈泵前是否一定要增加过滤器?
fuyonghang
fuyonghang Lv.3
2013年01月15日 22:24:14
来自于中央空调
只看楼主

昨天查看了一下我们厂内的屋面冷却塔系统,发现冷却塔的水出来后未设置过滤器,就接入到冷却塔循环泵当中,然后在泵的出口干管上设立了一个自动过滤冲洗装置。 查了一下暖通规范第七章规范规定说:主机和泵入口应设置过滤器或除污设备。 咨询设计院说:该楼层较高,大概40多米,污染物,如树叶等东西较少,可以不设过滤器,具体根据甲方需要。我们公司内几个人也讨论了一下,也是拿不定主意,利弊如下:装Y型过滤器的理由:符合规范要求,过滤垃圾,保护系统设备(泵等);

我们公司内几个人也讨论了一下,也是拿不定主意,利弊如下:
装Y型过滤器的理由:符合规范要求,过滤垃圾,保护系统设备(泵等);
不装的理由:装一个过滤器(DN150)要几万块钱,且过滤器需要有人定期检查清洗,万一堵了,未及时发现同样可能算坏设备。
请教热心的前辈们指导一下意见?
免费打赏
minran
2013年01月16日 14:16:40
2楼


一个过滤器几万块钱?
回复
fuyonghang
2013年01月16日 21:39:37
3楼
之前听老同事说,装过一回,大概2万多块钱。我是在他的基础上说的,具体没有考证过。
单个过滤器可能不需要这么多,估计是装了四个左右的造价吧。这回情况有点类似,所以就这么写了。
回复
minran
2013年01月22日 14:11:21
4楼
我们的泵前和主机前都加Y型过滤器
回复
imlyeo
2013年01月23日 14:55:47
5楼
开式冷却塔的话还是加了安全吧
回复
beyond1359
2013年01月24日 07:13:03
6楼
把水泵出水口的拆了装到入水口
回复
地大物博
2013年01月24日 09:23:07
7楼
开式冷却塔还是要加,也防止水泵堵塞。
回复
gaoluxuan
2013年02月05日 14:23:08
8楼
加吧,减少堵的概率。。。
回复
tom81000
2013年02月10日 17:16:23
9楼
冷却水侧水泵进口要加过滤器的出口加截止阀
回复
adingkgb
2013年02月12日 10:54:21
10楼
水泵进口位置肯定要装过滤器啊,这不装哪行。
有些项目如果冷却塔高度距离水泵很远的,拆洗水泵过滤器很不方便的,拿在冷却塔回水管上还要加过滤器呢。
水泵出水口装不装过滤器倒无所谓,大多数都不装的

主要是保护水泵啊
回复
fsb427
2013年02月14日 09:06:50
11楼
装Y型过滤器的做法比较普遍 估计有个千八百也就能买个合适的了 不然水泵叶轮容易堵或进脏东西 能耗增加 寿命缩短